樓主  發表于: 2009-04-18 00:49
變頻器過流故障分析
變頻器出現“OVERCURRENT”故障,分析其產生的原因,從兩方面來考慮:一是外部原因;二是變頻器本身的原因。

  

  一、外部原因:

  1.電機負載突變,引起的沖擊過大造成過流。

  2.電機和電機電纜相間或每相對地的絕緣破壞,造成匝間或相間對地短路,因而導致過流

  3.過流故障與電機的漏抗,電機電纜的耦合電抗有關,所以選擇電機電纜一定按照要求去選。

  4.在變頻器輸出側有功率因數矯正電容或浪涌吸收裝置。

  5.當裝有測速編碼器時,速度反饋信號丟失或非正常時,也會引起過流,檢查編碼器和其電纜。

  

  二、變頻器本身的原因:

  1.參數設定問題:

  例如加速時間太短,PID調節器的比例P、積分時間I參數不合理,超調過大,造成變頻器輸出電流振蕩。

  2.變頻器硬件問題:

  a)電流互感器損壞,其現象表現為,變頻器主回路送電,當變頻器未起動時,有電流顯示且電流在變化,這樣可判斷互感器已損壞。

  b)主電路接口板電流、電壓檢測通道被損壞,也會出現過流。

  電路板損壞可能是:1)由于環境太差,導電性固體顆粒附著在電路板上,造成靜電損壞。或者有腐蝕性氣體,使電路被腐蝕。2)電路板的零電位與機殼連在一起,由于柜體與地角焊接時,強大的電弧,會影響電路板的性能。3)由于接地不良,電路板的零伏受干擾,也會造成電路板損壞。

  c)由于連接插件不緊、不牢。例如電流或電壓反饋信號線接觸不良,會出現過流故障時有時無的現象。

  d)當負載不穩定時,建議使用DTC模式,因為DTC控制速度非常快,每隔25微秒產生一組精確的轉矩和磁通的實際值,再經過電機轉矩比較器和磁通比較器的輸出,優化脈沖選擇器決定逆變器的最佳開關位置,這樣有利用抑制過電流。另外,速度環的自適應(AUTOTUNE)會自動調整PID參數,從而使變頻器輸出電機電流平穩。



主站蜘蛛池模板: 激情涩涩| 狠狠干日日操| 青青草原国产在线| 日韩欧美一级大片| 好大好猛好爽好深视频免费| 视频一区二区国产| 精品久久久久亚洲| 久久成人永久免费播放| 亚洲国产区男人本色在线观看欧美| 青青青在线观看国产精品| 黄网久久| aa视频免费| 思思91精品国产综合在线| 日本无卡码一区二区三区| 99久久免费国产香蕉麻豆| 亚洲黑人巨大videos0| 洗濯屋动漫在线观看| 韩剧hd| 草草剧场| 好男人天堂网| 欧美亚洲国产成人不卡| 日韩欧美国产一区| 精品国产理论在线观看不卡| 久久精品嫩草影院免费看| 1024人成网色www| 日韩色综合| 日本在线播放| 青青草亚洲| 出轨娇妻的呻吟1—9| 好大好硬抽搐好爽想要| 出a级黑粗大硬长爽猛视频| 午夜毛片在线观看| 视频在线观看高清免费| 啪啪无尽3d动漫漫画免费网站| 国产在线观看99| 国内久久精品| 精品国产精品国产| 国产成人精品s8sp视频| 亚洲免费视频播放| 免费在线看片网站| 亚洲视频中文|