變頻器過流故障分析
變頻器出現“OVERCURRENT”故障,分析其產生的原因,從兩方面來考慮:一是外部原因;二是變頻器本身的原因。
一、外部原因:
1.電機負載突變,引起的沖擊過大造成過流。
2.電機和電機電纜相間或每相對地的絕緣破壞,造成匝間或相間對地短路,因而導致過流
3.過流故障與電機的漏抗,電機電纜的耦合電抗有關,所以選擇電機電纜一定按照要求去選。
4.在變頻器輸出側有功率因數矯正電容或浪涌吸收裝置。
5.當裝有測速編碼器時,速度反饋信號丟失或非正常時,也會引起過流,檢查編碼器和其電纜。
二、變頻器本身的原因:
1.參數設定問題:
例如加速時間太短,PID調節器的比例P、積分時間I參數不合理,超調過大,造成變頻器輸出電流振蕩。
2.變頻器硬件問題:
a)電流互感器損壞,其現象表現為,變頻器主回路送電,當變頻器未起動時,有電流顯示且電流在變化,這樣可判斷互感器已損壞。
b)主電路接口板電流、電壓檢測通道被損壞,也會出現過流。
電路板損壞可能是:1)由于環境太差,導電性固體顆粒附著在電路板上,造成靜電損壞。或者有腐蝕性氣體,使電路被腐蝕。2)電路板的零電位與機殼連在一起,由于柜體與地角焊接時,強大的電弧,會影響電路板的性能。3)由于接地不良,電路板的零伏受干擾,也會造成電路板損壞。
c)由于連接插件不緊、不牢。例如電流或電壓反饋信號線接觸不良,會出現過流故障時有時無的現象。
d)當負載不穩定時,建議使用DTC模式,因為DTC控制速度非常快,每隔25微秒產生一組精確的轉矩和磁通的實際值,再經過電機轉矩比較器和磁通比較器的輸出,優化脈沖選擇器決定逆變器的最佳開關位置,這樣有利用抑制過電流。另外,速度環的自適應(AUTOTUNE)會自動調整PID參數,從而使變頻器輸出電機電流平穩。