大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
yuzhenjin7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 391 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-21
最后登錄: 2013-05-19
查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 10:13
我覺得這個問題很有意義,自己先頂一下!!哈哈
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-24 12:27
       暈倒!  線圈功率多少VA總有吧? 除一除就是電流了。起碼加上220V 萬用表測一下電流不就OK?
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-24 12:30
     另:除非是巨型接觸器,不然繼電器2A的驅動功率足夠了。  1A就220VA啊!接觸器有這么大的功耗嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-04-24 12:35
    三菱:
    S-N150的接觸器的線圈功率是24VA,瞬時功率是270VA.
    S-N400的接觸器的線圈功率是50VA,瞬時功率是440VA.
    S-N800的接觸器的線圈功率是90VA,瞬時功率是790VA.

    S-N400的接觸器(及以上)不要直接用PLC的繼電器驅動。

    其他品牌要看相關資料。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!
    lxmlxmlxy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 366 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1095 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2008-02-13
    最后登錄: 2021-07-28
    查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-04-24 16:12
    線圈是感性負載,在斷電時有個瞬間的反向電流,我個人覺得加中繼更好的保護PLC觸點,如果接觸器小就不用加,有必要的話加一個阻容吸收電路,畢竟PLC觸點貴啊。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
    我是半邊天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 288 點
    下載積分: 484 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2017-11-25
    查看我是半邊天的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-04-25 09:48
    同意5樓
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2622 個
    工控威望: 2047 點
    下載積分: 6766 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2025-01-09
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-04-25 10:39
    建議PLC繼電器輸出至大交流接觸器的都要加中間繼電器。
    另外在接觸器線圈并聯一個阻容吸收器。
    hszyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 3804 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2021-04-26
    查看hszyz的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-04-25 15:23
         從維修角度看,我覺得不管功率大小加中繼更好些,就算是一個小功率的指示燈電路發生短路都可能引起PLC觸點燒壞,PLC觸點維修又很麻煩,在設備日常維修中我經常遇到,。
    yanwudi
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yanwudi的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-04-26 18:45
    同意5樓
    qkec8000
    把努力變成一種習慣
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 172 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 604 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2016-08-12
    查看qkec8000的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-04-26 19:24
    繼電器輸出 一般接24V線圈
    沒有失敗,只有放棄
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-29
    查看張平全的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-04-28 20:24
    支持8樓!!!有經驗的人士呀!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 99热这里只有精品久久免费 | 国产馆 | 四虎2020紧急免费入口 | 欧美一区二区三区免费看 | 国产成人 免费观看 | h在线动漫 | 91极品国产 | 久久re视频这里精品一本到99 | 欧美日韩国产超高清免费看片 | 午夜在线观看免费完整直播网页 | 嫩交18xxxx | 欧美粗黑巨大gay | 国产精品久久久久jk制服 | 99re7在线精品免费视频 | 天堂网在线.www天堂在线视频 | 欧美╳bbbb| 海角社区在线登录 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 嫩草影院永久在线一二三四 | 亚洲精品国产一区二区在线 | 二次元美女挤奶漫画 | 人妖女天堂视频在线96 | a级成人毛片免费图片 | 无套日出白浆在线播放 | 国产欧美久久久精品影院 | 色婷丁香 | 99视频在线看 | 日本mature乱子视频 | 亚洲第6页 | 门房秦大爷在线阅读 | 91po国产在线高清福利 | 亚洲 欧美 制服 校园 动漫 | 欧美黑人成人免费全部 | 女海盗斯蒂内塔的复仇2免费观看 | 亚洲 日韩 在线 国产 视频 | 国产亚洲精品美女 | v视界影院成片 | 午夜福利试看120秒体验区 | 午夜伦理yy44008影院 | 精品国产成人AV在线看 | 成年性午夜免费视频网站不卡 |