PLC的接地屬于低壓電器設備的單點接地方式。
低壓電器設備的單點接地方式可分為:串聯式單點接地、并聯式單點接地、多分支單點接地。
串聯式單點接地:也就是第1種接地方式。接地方法:將多個低壓電氣設備的接地端子在設備的就近處與同一根接地線連接上,然后通過這根接地線與接地裝置連接。這種接地方式的好處在于:節省人力、物力;而壞處在于:當公用的接地線出現斷路時,如果接地系統中有一臺設備漏電,就會引起其它設備的外殼上均出現電壓,對人員安全造成威脅。
備的接地端子都引出一根接地線,然后將這若干條線同時接到接地裝置上。這種接地方式的好處在于:當接地系統中的其中一臺設備接地線出現斷路時,不會造成其它設備外殼出現電壓,對保障人身安全有好處。而這種接地方式的不完美之處在于:如果是電子設備或其它對高頻干擾高度敏感的電氣設備,來自于其它設備的高頻干擾(例如變頻器、中頻爐等晶閘管變流器件)將會從共地點串入,造成設備工作不正常。
多分支單點接地:也就是第3種接地方式。接地方法:將每個設備的接地端子單獨接到接地裝置上。接地方法和第2種接地的區別在于:設備具有單獨的接地體(或者變通一下:直接接到離接地體最近的接地裝置上(或者接地源處),每個設備在電氣接地回路上的距離是比較遠的(例如超過50米))。這有效的避免了設備之間的相互電磁干擾。但這種接地方式費時、費力而且單獨接地源不一定好取。
在平常施工中,實際上PLC的接地方式一般采用第2種接地方式,至于電磁干擾方面:如果柜內有多個大功率的變頻器,可以在PLC電源的前端加裝一個單相電源濾波器就可以了。
一般設計時在變頻器附近的PLC前端都加裝了電源濾波器。
這樣處理以后,和防雷方面也就沒有什么沖突了。
那直流和交流的接地問題怎么處理是分開好些還是接在同一點,在有數字地和模擬地是否可以是同一點,記得再學校時老師好象說要分開的
對于受干擾影響不大的直流和交流設備,可以接在一起——即使直流和交流電路因為某種原因連通了,因?yàn)樗麄儾皇峭粋回路(接地可不是回路中的一部分),也不會造成設備損壞。曾有人將AC220V的電源與DC24V回路連上了,但設備工作仍然正常。
數字地和模擬地建議分開(除非你的低壓電氣設備電源電壓只有幾十伏),因為數字電路屬于正負5V、12V、24V級別的,很容易受干擾,而且一旦外部異常電壓一旦串入將很大可能性的造成設備損壞。