yefengchen
級別: 家園常客
|
各位大俠,我想請教下,我現在用觸摸屏+PLC+變頻器構成一個控制系統的主要部分,控制功能是在觸摸屏上設置好電機速度后,啟動運行,變頻器就能夠按我設定的速度帶動電機,說直白點就是變頻器通訊問題,但現在問題就是我在觸摸屏上速度數值設置好了,按啟動,變頻器上就是沒有速度,我想是變頻器參數沒設置好,我用的變頻器是三菱的E700系列,有哪位大俠能幫我下,變頻器應該設置哪些參數,這些參數又要設置成什么樣的數值才可以正常通訊呢??? 急哦!~~~ 謝謝!!!!!! |
---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
|
變頻器的速度控制信號應該用電壓控制方式,PLC要有模擬量的輸出,僅靠開關量的控制只能控制變頻器的啟動與停止,而速度必須要有模擬量的控制,再加上有效的控制程序,就可以了。 |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
怎么不就看看我的帖子呢 就是三菱的變頻器的通訊 [ 此帖被gys19830912在2009-06-05 19:31重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
變頻器通訊功能參數 因該是PR.117~PR.124設置好站號 速度 停止位 效驗等后面的幾個參數 在在PLC 寫程序 三菱對三菱的PLC 一般是采用無協議通訊格式, 關鍵在于 第一步 變頻器參數設置正確 第二步 PLC通訊程序正確 第三步 屏和PLC通訊要正確 就可以了哇 寫程序前 要先弄清楚三菱變頻器的 功能代碼FA 啟動 ED寫頻率什么的... |
|
---|---|---|
|
yefengchen
級別: 家園常客
|
|
---|---|
|