比如說在QD75軟體的基本參數里單位為mm,而在人機上馬達跑的位置單位為mm,這兩者有何關系?
         曾看到一臺設備設定的QD 75M基本參數為:      UNIT:mm  
                                                                            Pulse per rotation:131072pls
                                                                            Travel per rotation:20000.0um
                                                            單位比例 Unit magnification:1:1times        
從程式了監控可以看出脈沖與單位mm的比例為10000:1    但是如以上的設定是10000:1嗎?
請問各位大俠:如位置要跑到(人機上的值)60.00mm,而PLC程式要寫入QD的buffer momery的值為多少了?要怎么換算?

以上,謝謝各位
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-11 11:46
你設置脈沖也可以在屏幕上定義為毫米啊 1000脈沖轉一圈一圈進行10MM你就知道脈沖和毫米的關系了,不過一樣都以微米為單位或者絲
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。

主站蜘蛛池模板: 色噜噜 男人的天堂在线观看 | 亚洲精品久久久久福利网站 | 国产传媒在线播放 | 欧美成狂野欧美在线观看 | 跪趴好紧h| 狠狠色成人综合网图片区 | 免费一级片在线 | 精品在线一区 | 色视频亚洲 | 欧美综合一区二区三区 | 日本阿v精品视频在线观看 日本xxx片免费高清在线 | 黄漫免费观看 | 羞羞视频污 | 久久青青草原综合伊人 | 26uuu老色哥 236宅宅2021最新理论 | 万域之王动漫在线观看全集免费播放 | 十六以下岁女子毛片免费 | 奇米影视99 | 成年男女免费视频观看性 | 顶级欧美做受xxx000大乳 | 欧美国产合集在线视频 | 精品播放 | 奇米网7777| 美国女艳星brandilove | 国产自一区 | 九九热国产视频 | 男女男精品网站 | 91麻豆精品国产91久久久 | 国产精品麻豆 | h网站国产 | 国产成人综合一区人人 | 国内在线播放 | 美女靠逼的视频 | 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 | 成人精品区 | 91高清国产视频 | 国内精品视频一区二区三区八戒 | 98精品全国免费观看视频 | 国产一区二区三区在线看片 | 舔比小说| 五月丁开婷婷 |