引用引用樓主marcelinho于2009-06-17 10:30發表的 磁性開關燒壞的問題 :氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
引用引用第4樓wwcwwc于2009-06-17 13:37發表的 :這個問題主要檢查接線.可以比較確定是接線錯誤問題.然后你測的電壓是在那里的電壓.(確認加到磁性開關上的電壓是24V).連接到PLC輸入口的連接也正確否?有時因為系統存在多電源,一些公共口接觸不良都會造成類似故障.
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號