yefengchen
級別: 家園常客
|
各位大俠,下面是一個三菱變頻器的通訊協議格式,(在附件中),我的疑問是其中的命令代碼是什么東西,應該怎么寫,還有我有一段程序它把命令代碼那幾個是這樣設置的: MOVP H45 D203 MOVP H44 D204 H45跟H44轉換成ASCII碼后對應的控制字符分別是“E“和“D”,我就是不明白“ED”是什么命令代碼???為什么要這樣設置呢??? 謝謝!~~~~ [ 此帖被yefengchen在2009-06-20 09:50重新編輯 ] |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
大哥 你被16進制給誤導了, A轉換ACS碼 后是41 不是40哦 所以44 45 就是D E 46才是F ED 你也該知道是什么意思吧 寫入頻率..... [ 此帖被月澤在2009-06-19 14:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yefengchen
級別: 家園?
|
呵呵。。。不好意思,是我算錯了,應該是DE, |
---|---|
|
yefengchen
級別: 家園?
|
1樓的,我想請問下怎么知道命令碼ED的功能是寫入頻率??有這方面的介紹資料嗎?? 能提供下嗎? 謝謝 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
我只是記的 ED 對變頻器操作 無非就是 控制啟停 正反轉 寫頻率 監(jiān)視 讀參數... 我以前也不知道去那找,呵呵 師傅教我的...才知道去那里找 根據樓上的斑主,我下了個FR-E700的PDF看看 就在第4章 參數里面有205頁 |
|
---|---|---|
|
yefengchen
級別: 家園常客
|
謝謝各位,呵呵。。。我前天也找到了,現在已經實現通訊了。。。哈哈 |
---|---|
|