我看到松下伺服的說明書上4、6腳接受的是負脈沖,而臺達的PLC按習慣的接線法的話發送的是正脈沖,知道的朋友可以告訴我下該怎么接線嗎?謝謝了
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 13:34
伺服的兩個接收端子都是開放的,如果PLC是正的輸出,正端接伺服電機驅動器的脈沖入端口的正端,負端接電源的負就行了,,如果PLC是負的輸出,伺服驅動器上的負端就接PLC的脈沖輸出端口就是了
記得:如果是24VDC輸出的話,伺服驅動器的說明書會要求加裝電阻的,具體看說明書吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-01-22
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-27 15:50
    恩,謝謝了。我看到松下的伺服接線圖上是串了個2k的電阻的。再問個小問題,所謂的PNP輸出和NPN輸出具體是什么意思呀?跟一般講的正負脈沖是不是一個意思啊?
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-29
    查看張平全的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-28 16:58
    1."伺服接線圖上是串了個2k的電阻"看仔細,他是內置電阻不是外置示例?
    2.通俗的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    oyiwiw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-06-03
    查看oyiwiw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-28 22:52
           哈哈!我們這里經常用松下伺服,只要把臺達PLC的Y0.Y1的com端接24V電源的負極上。這樣臺達PLCR的Y0.Y1輸出就為低電平了。以前的老方法接線是y0.como.y1.com1分別接在松下I/O插頭上50腳3.4.5.6腳,不過這種接法要在y0.y1上外接2k 左右的電阻,不過現在改接在1.2.5.6腳上了,這樣就不用外接電阻了,因為1.2有內置2.2K的電阻。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-01-22
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-29 05:54
    恩,謝謝oyiwiw了。
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 705 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-01-22
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-01 15:48
    松下的服務商跟我說應該接1、2、4、6,不是1、2、5、6.另松下伺服的4、6端要接+24V的,而COM0、COM1又是跟伺服的4、6腳連的。這樣Y0Y1輸出還是低電平嗎?oyiwiw可以留個聯系的QQ嗎?

    主站蜘蛛池模板: 色哟哟在线视频 | 小小水蜜桃视频高清在线观看免费 | 精品一区视频 | 赤坂丽女医bd无删减在线观看 | 四虎影剧院| 欧美大片一区二区 | 色多多幸福宝 | 无人在线视频高清免费观看动漫 | 牛牛色婷婷在线视频播放 | 擦逼视频| 99热视| 喷潮女王cytherea全部视频 | 女子监狱第二季在线观看免费完整版 | 日韩精品成人a在线观看 | 亚洲国产免费观看视频 | 白丝捆绑vk| 精品播放 | 啊好大好爽 | 777午夜精品免费播放 | 把老师操了 | 人人九九精 | 91噜噜噜噜色 | 天天爽天天 | 男人最爱看的网站 | 99视频精品免费99在线 | 日剧整部剧护妻狂魔免费观看全集 | 天天草b | 99视频在线看观免费 | 四虎导航 | 亚州春色| 国产成人综合手机在线播放 | 丰满肥臀风间由美357在线 | 国产免费资源高清小视频在线观看 | a级aaaaaaaa毛片| 国产99热99 | 99er在线视频 | 免费在线观看亚洲 | 欧美日韩国产成人精品 | 丝瓜草莓香蕉绿巨人幸福宝 | 国产一级精品高清一级毛片 | 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 |