一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-30 21:59
書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 18free性欧美另类hd | 嫩草影院永久一二三入口 | 丝瓜秋葵番茄绿巨人在线观看 | 法国贵妇一级伦理hd | 嗯啊视频在线 | 日本中文字幕在线视频站 | jazz欧美人免费xxxxxx | 亚洲精品高清中文字幕完整版 | 国产精品免费视频能看 | 欧美xxx000喷水| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区 | 五月天精品视频在线观看 | heyzo1754北岛玲在线视频 | 国产精品久久久久a影院 | 国产精品第一区揄拍 | 被巨大黑人的翻白眼 | 饭冈加奈子黑人解禁在线播放 | 11 13加污女qq看他下面 | 国产欧美在线播放 | 碰91精品国产91久久婷婷 | 久久国产乱子伦免费精品 | 舔比小说 | 亚洲AV久久久久久久无码 | 魔兽官方小说 | 国产亚洲精品美女久久久 | 日本道色综合久久影院 | 日韩国产欧美视频 | 91制片厂果冻传媒杨柳作品 | 91精品啪在线观看国产91九色 | 欧美成人中文字幕在线看 | 87影院在线观看视频在线观看 | 色综合久久天天综合观看 | 国产精品刺激好大好爽视频 | 日韩精品成人a在线观看 | 国产日韩欧美一区 | 好 舒服 好 粗 好硬 好爽 | 四虎2020紧急免费入口 | 四虎精品影视 | 四虎影视紧急入口地址大全 | 亚洲成av人片在线观看天堂无码 | 黑人biglackon10十 |