用電設備的額定功率Pe是指這個設備的輸出容量,它與輸入容量之間有一個效率n1;用電設備不一定滿載工作,存在一個負荷系數Ks;用電設備組的全部設備并不同時運行,存在同時運行系數Kt;向用電設備供電的線路有損耗,存在線路效率n2。
所以用電設備的有功功率需要量為 P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)
我們令需要系數 Kx=Ks*Kt/(n1*n2)
需要系數的值總小于1,它不僅與設備的負荷率、效率、臺數、工作情況及線路損耗有關,而且與維護管理水平等因素也有關系。
一般同類型建筑、同類型用電設備(組),需要系數很接近,可通過實測統計用一個典型值來表征。
需用系數: 他是個綜合系數,他標志著用電設備組投入運行時,從供電網絡實際取用的功率與用電設備組設備功率之比[ 此帖被dpc在2009-07-17 09:20重新編輯 ]