應本人是新手有很多地方多看不懂現請大家幫幫芒仔細一點謝謝 可以讓我看明白點他們是怎么傳送和怎么工作的 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
三菱FX型PLC中,數據寄存器是用16位二進制數表示的;MOV和MOVP傳送指令,是16位指令,其中最高位為符號位。 K2表示十進制數2,其二進制表示則為0000 0000 0000 0010;MOV K2 D10,就是當執(zhí)行條件接通期間,有0000 0000 0000 0010→D2,D2的16位二進制位從高到低分別為0000 0000 0000 0010;最高位為0,表示正數。 同樣,MOVP K100 D4表示0000 0000 0110 0100→D4;不過,由于使用的是P指令,故僅在“執(zhí)行條件”接通的第1個周期,進行數據傳送。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
聽雨
級別: *
|
略懂~~謝謝!!有待加強!!我本是做機械設計的~現在想加強下控制方面的東西~~謝謝!望以后大家多多幫助!! |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
樓主只要知道這是傳送指令,明白它的意義就可以了! 至于具體是怎樣傳送,我想只有PLC自己才知道啦! |
---|---|
|