我把AD的數據讀取到D0中 但是D0一直是1019 溫度變化他也不變化 什么原因? 是D0在程序中只能被存儲一次后,再讀入的直就不會覆蓋以前的直了? 還是其他的問題,溫控表的設置是對的,4-20MA,AD的設置也是4-20MA,CH1-CH4是平均采樣數,(1-4096)默認直是8,正常速度, CH5-CH8 是通道1-4平均采樣后的通道數據值,CH9-CH12是1-4通道讀入的當前直,我用CH5 和CH9都試過,D0中顯示的1019,當溫度升高或降低都不變化呢,后面我又在程序后面復位了D0,前面的D0始終還是1019不變化 |
---|---|
|
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
|
你把你程序傳上來看看 |
|
---|---|---|
|
charlene
級別: *
|
FROM K0 K5 D0 K1 或者FROM K0 K9 D0 K1 就這一句應該能監測了,后面的是比較指令,運行后D0讀入K5或K9的數據 1019,但是不會變化 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
13609073404
天各一方
級別: 家園?
|
TOP K0 K0 H3331 K1 一通道4-20MA開通有沒有設啊? 2.測試4-20MA信號是否正常? 3.進行溫度控制為什么不用溫度A/D模塊呢?你這樣用了一個4A/D 加一個溫度表成本不花算啊. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
13609073404
天各一方
級別: 家園?
|
還有最 FROM K0 K9 D0 K1 前面條件是不是一直接通,不停地讀取A/D值? 建議你不要使用D0 因此數據默認給HMI占用.最好還是發個程式上來幫你檢檢. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
在form之前應該要先TO的吧,打開某個通道,再讀才對啊 |
|
---|---|---|
|
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
|
你發個多幾步 的程序啊 你通道是不是初始化錯了啊 |
|
---|---|---|
|