樓主  發表于: 2009-08-05 13:08
  PLC用途越來越廣泛,我所接觸的一些設備中,發現用PLC的設備,故障產生后一般故障點查照比較困難,
    原因大都是plc編程時沒有考慮到,傳感器、接近開關等有損壞一般PLC不能自我診斷,特別在一些傳感
    器、接近開關比較多的設備中往往讓人感到手足無措。 每次檢修總帶個手提電腦不是很方便,維修多靠
   經驗。設備多多少少有故障發生,要考慮用戶維護方便,同也給plc編程人員減少煩惱!
   編程時要考慮:
  1,在不增加成本的前提下,特別是在沒有觸摸屏時,PLC多余的輸出觸點作為報警指示,在做動作時最好
       設置內部監視時間超時報警,報警時關閉輸出負載總電,對應輸出點讓其慢閃報警指示。
  2,不可能同時接通的限位同時接通則報警,讓對應輸出點讓其快閃報警指示。
  3, 在用觸摸屏時,每個報警指示要能提示故障點及對策,讓觸摸屏充分發揮其顯示優勢。
  4, 最好能編一個調試設備程序,能編程解決的就不要動“刀子”解決(象調相等能在程序內調相),有利調試設備故障點查照。

     以上同勉!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 優秀文章,加分獎勵
  • 下載積分:+1(wnsg)
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
    aliceyinsh
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看aliceyinsh的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-05 13:26
    謝謝分享~~
    yl_liu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 687 分
    在線時間: 428(小時)
    注冊時間: 2007-09-12
    最后登錄: 2024-01-18
    查看yl_liu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-05 15:27
    按需要設計為最實際!
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-05 19:16
    那只能說明你對設備的不了解,設備都有相應的圖紙,每個輸出點都要滿足條件才會輸出,PLC上面都有輸入和輸出指示燈,如果你對設備了解,那么你只需要看看PLC上的輸入指示燈就知道是否滿足輸出條件。如果輸入條件都滿足了還沒有輸出,你再去考慮程序的問題。OK。
    自己的事情自己做.
    360820
    我還真沒有個性簽名
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 496 點
    下載積分: 1550 分
    在線時間: 1025(小時)
    注冊時間: 2009-03-11
    最后登錄: 2024-11-23
    查看360820的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-05 19:19
    出現故障后能在觸摸屏上提供明確的解決方案就更好了
    程序員
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 484 個
    工控威望: 371 點
    下載積分: 907 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2008-06-29
    最后登錄: 2023-12-14
    查看程序員的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-05 20:26
    同意3樓的說法
    45155034
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 223 點
    下載積分: 1758 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2016-06-29
    查看45155034的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-05 22:27
    樓主如果觸摸屏和plc一起用時可以再屏上做故障點提示,把設備的按鈕,行程開關,接近開關和光電開關都做故障點提示,無論哪個有問題都讓它在屏幕上顯示出來,這樣可以節省維修的時間,也能夠讓工廠的維修工輕易的掌握設備的維修技巧。
    chenyao
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 779 點
    下載積分: 3056 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2009-08-01
    最后登錄: 2023-12-08
    查看chenyao的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-06 11:05
    3樓:設備了解需要時間,工廠的設備維修工不能象搞設計的人員那樣了解設備,自己設計的程序時間長了也會忘。維修時間要浪費的。
    wym5952
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 938 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2008-11-09
    最后登錄: 2024-02-05
    查看wym5952的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-06 13:20
    引用
    引用第8樓chenyao于2009-08-06 11:05發表的  :
    3樓:設備了解需要時間,工廠的設備維修工不能象搞設計的人員那樣了解設備,自己設計的程序時間長了也會忘。維修時間要浪費的。

    那就要看圖紙啊,對照圖紙看I/O點的動作情況就可以了
    河南張先生
    努力做事,誠信做人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 673 個
    工控威望: 955 點
    下載積分: 3187 分
    在線時間: 876(小時)
    注冊時間: 2009-04-25
    最后登錄: 2024-10-28
    查看河南張先生的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-06 23:57
    引用
    引用第8樓chenyao于2009-08-06 11:05發表的 :
    3樓:設備了解需要時間,工廠的設備維修工不能象搞設計的人員那樣了解設備,自己設計的程序時間長了也會忘。維修時間要浪費的。
     
         好的維修工必定要熟悉各種設備的性能,和電路,否則那不是好的維修工,在說PLC控制柜的維修也沒有必要考慮那么復雜,有輸入點輸出點指示可以馬上判斷出那個端子輸入有問題,幾分鐘的時間便能做出來IO表
    河南張先生
    努力做事,誠信做人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 673 個
    工控威望: 955 點
    下載積分: 3187 分
    在線時間: 876(小時)
    注冊時間: 2009-04-25
    最后登錄: 2024-10-28
    查看河南張先生的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-07 00:00
    引用
    引用第3樓chenpingyg于2009-08-05 19:16發表的 :
    那只能說明你對設備的不了解,設備都有相應的圖紙,每個輸出點都要滿足條件才會輸出,PLC上面都有輸入和輸出指示燈,如果你對設備了解,那么你只需要看看PLC上的輸入指示燈就知道是否滿足輸出條件。如果輸入條件都滿足了還沒有輸出,你再去考慮程序的問題。OK。

            高人,完全支持
    plcxt(s.m)
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-08-07 08:13
    請問3樓的師傅有沒有看清楚樓主說的內容?如下:
                                           特別在一些傳感器、接近開關比較多的設備中往往讓人感到手足無措。
                就以我單位剛建廠時舉個例子,一號自動立體倉庫,幾千個輸入點先不說,當貨物進入初級檢測口時有條形碼,重量,貨物的長寬高低檢測,貨物尺寸類型簡單,裝貨的貨盤類型檢測,前后左右的傾斜度檢測,等等,入口處有50個光電及接近開關,輸入的都是邏輯脈沖組,請問怎么來看輸入指示?眼睛快速掃描?大腦快速存儲?還是要通過觸摸屏等終端來實時反饋信息才能贏得寶貴的搶修時間。    
          以上個人感受,個人還在學習PLC之中摸索。。。以后還請各位師傅多指教!
    [ 此帖被wnsg在2009-08-07 08:22重新編輯 ]
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 天天亚洲综合| 亚洲免费闲人蜜桃| 国产自拍影院| 日韩一级片在线观看| 欧美美女一级片| 91精品国产9l久久久久| 久久这里只有精品国产精品99| 国产福利一区二区三区四区| 免费高清资源黄网站在线观看| 猫扑俩性| 国产视频一二三区| 亚洲一区二区福利视频| asspics大尿chinese| 日韩视频在线免费观看| 亚洲激情 欧美| 久久三级网站| 国产成人+亚洲欧洲| 毛片段| 美女天天操| 国内精品91久久久久| 啪啪导航| 青青久在线视频免费观看| blacked黑人| 欧美亚洲国产另类在线观看| 亚洲精品一| 国产成人无精品久久久久国语| 国产亚洲精品第一综合linode| 亚洲国产精品综合欧美| 男女男精品网站免费观看| 国产第一福利| 国产v日韩v欧美v精品专区| 免费一级毛片在级播放| 国产成人精品系列在线观看| 黑帮大佬与我的365天2标清中文| 9999热视频| 欧美另类杂交a| 日韩日日日| 色悠久久久| 亚洲成人视屏| 黄www片| 99re在线视频免费观看|