S7-200系列PLC 模擬量擴展模塊技術規范、接線圖、輸入范圍配置
型號 | 模塊名稱及描述 | 尺寸(mm) W×H×D | 重量
| 功耗
| VDC |
+5VDC | +24VDC |
6ES7 231-0HC22-0XA0 | EM231模擬輸入 4輸入
| 71.2×80×62
| 183g
| 2W
| 20mA
| 60mA
|
6ES7 232-0HB22-0XA0 | EM232模擬輸出 2輸出
| 46×80×62
| 148g
| 2W
| 20mA
| 70mA (兩個輸出都是20mA)
|
6ES7 235-0KD22-0XA0 | EM235模擬量混合模塊 4輸入/1輸出
| 71.2×80×62
| 186g
| 2W
| 30mA
| 60mA (輸出為20mA)
|
常規
| 6ES7 231-0HC22-0XA0 | 6ES7 235-0KD22-0XA0 |
數據字格式 •雙極性,滿量程 •單極性,滿量程
| -32767至+32767 0至32767
| -32767至+32767 0至32767
|
DC輸入阻抗
| ≥10MΩ電壓輸入 250Ω電流輸入
| ≥10MΩ電壓輸入 250Ω電流輸入
|
輸入濾波衰減
| -3db,3.1Khz
| -3db,3.1Khz
|
最大輸入電壓
| 30VDC
| 30VDC
|
最大輸入電流
| 32mA
| 32mA
|
精度 •雙極性 •單極性
| 11位,加1符號位 12位
|
隔離(現場與邏輯)
| 無
| 無
|
輸入類型
| 差分
| 差分
|
輸入范圍 •電壓 •電流
| 可選擇的,對于可用的范圍 0至20mA
| 可選擇的,對于可用的范圍 0至20mA
|
輸入分辨率 | 參見表A-20 | 參見表A-21 |
模擬到數字轉換時間 | <250μs | <250μs |
模擬輸入階躍響應 | 1.5ms到95% | 1.5ms到95% |
共模抑制 | 40dB,DC到60Hz | 40dB,DC到60Hz |
共模電壓 | 信號電壓加共模電壓必須為≤±12V | 信號電壓加共模電壓必須為≤±12V |
24VDC電壓范圍 | 20.4~28.8VDC(等級2,有限電源,或來自PLC的傳感器電源) |
常規
| 6ES7 232-0HB22-0XA0 | 6ES7 235-0KD22-0XA0 |
隔離(現場與邏輯) | 無
| 無
|
信號范圍
•電壓輸出 •電流輸出
| ±10V 0至20mA
| ±10V 0至20mA
|
分辨率,滿量程
•電壓 •電流
| 12位,加符號位 11位
| 11位,加符號位 11位
|
數據字格式
•電壓 •電流
| -32767至+32767 0至+32767
| -32767至+32767 0至+32767
|
精度
•最差情況,0至55℃ 電壓輸出 電流輸出
•典型,25°C 電壓輸出 電流輸出
| ±2%滿量程 ±2%滿量程 ±0.5%滿量程 ±0.5%滿量程
| ±2%滿量程 ±2%滿量程 ±0.5%滿量程 ±0.5%滿量程
|
設置時間
•電壓輸出 •電流輸出
| 100μσ 2ms
| 100μσ 2ms
|
最大驅動
•電壓輸出 •電流輸出
| 5000Ω最小 500Ω最大
| 5000Ω最小 500Ω最大
|
24VDC電壓范圍 | 20.4~28.8VDC(等級2,有限電源,或來自PLC的傳感器電源) |
四、模擬量擴展模塊接線圖
1、模擬量輸入擴展模塊(EM231)接線圖及輸入范圍配置
| |
配置EM231 表所示為如何使用配置DIP開關配置EM231模塊。開關1、2和3選擇模擬輸入范圍。所有輸入設置為相同的模擬輸入量程。該表中,ON是閉合,OFF是斷開。只在電源接通時讀取開關設置。
|
2、模擬量輸出擴展模塊(EM232)接線圖
3、模擬量輸入/輸出擴展模塊(EM235)接線圖及輸入范圍配置
| |
配置EM235 表所示為如何使用配置DIP開關配置EM235模塊。開關1至6可選擇輸入量程和分辨率。所有的輸入都設置為相同的模擬輸入量程和格式。表所示為如何選擇單極性/雙極性(開關6)、增益(開關4和5)以及衰減(開關1,2和3),在該表中,ON是閉合,OFF是斷開。只在電源接通時讀取開關設置。 |