圖片:
請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 770 個
    工控威望: 1037 點
    下載積分: 2086 分
    在線時間: 484(小時)
    注冊時間: 2008-01-26
    最后登錄: 2024-11-19
    查看愚公移山的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-11-20 17:41
    電工基礎沒學好的問題!答案應該是:相電流是線電流的根號三倍
    紅線部位測的是相電流,綠線部位測的是線電流。
    三相電動機的線電壓(380V)是相電壓(220V)的根號三倍,而相電流是線電流的根號三倍。
    請各位算下:50乘以1.732  =  ???????????????????????????????????

    主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区久久精品小说| 大吊小说| 美国女孩毛片| 国产在线视频福利| 欧美特黄一级大片| 色综合中文字幕天天在线| 国产精品久久久久久久牛牛| 日韩一区二区三区精品| 国产三区二区| 99久久中文字幕伊人| 全日本爽视频在线| 午夜深情在线观看免费| porno xxxx日本| 美式禁忌在线| 色综合天天综合中文网| 视频一区二区三区欧美日韩| 成人涩涩屋福利视频| 白丝校花被扒开双腿喷水小说| 日韩精品在线一区二区 | 男人操女人动图| boobsmilking流奶水| 538精品视频| 亚洲精品一二区| 轻轻操在线视频| 国偷盗摄自产福利一区在线| 96免费精品视频在线| 日本视频观看| 毛片在线免费观看网站| 美女把腿开让我| 国产麻豆精品视频| 国产成+人+综合+欧美 亚洲| 久久九九亚洲精品| 亚洲日本中文字幕天天更新| 吻戏辣妞范1000免费体验| 无颜之月5集全免费看无删除| 国产情侣视频观看| wankz视频| 国产成人成人一区二区| 我不卡影院手机在线观看| 欧美日韩国产亚洲人成| 秋霞理论一级在线观看手机版|