satakelu
級別: *
|
圖片:
請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。 1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢???? 2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好! 希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流 [ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回答樓主問題1:是儀表的精度問題. 我認為互感器的工作原理是電-磁-電,所以一般在現場測試難免會發生像樓主說的測量不準確問題.這是電流互感器或者是鉗型表之類的磁電系儀表目前存在的缺陷.我是理解為磁干擾(就是在同一相導線上在不同的位置測量也會有比較大的變化).我一般測量位置是盡量把導線分開(減少干擾的可能性)并盡量避免在電控柜內檢測.有必要選擇到電機側比較妥當.題外話:就是盡量把每個電器元件做一下接地措施.特別是控制單元必須做接地.接地必須是同在一點上.控制柜外殼嚴禁做電氣接地端!!!!盡量避免使用零線. |
---|---|
|
arpawpelf
級別: 略有小成
|
應該沒有這么大吧,只有37千瓦電機,電流幾乎超出了額定電流,應該是50A左右。還是干擾的問題。同意樓上幾位朋友的建議。 |
---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
|
樓上的各位朋友和樓主大家好! 樓主的問題是正常的,星三角啟動的馬達在正常運行的時候,6個頭的電流是相電流,即樓主電流表的位置和綠線鉗流表的位置,那么紅線鉗流表的位置測了線電流(兩根線)。根據相電流和相電流有 根號3 倍的關系可的:50*根號3=86,大家可以找個馬達驗證一下。用同一個鉗流表測馬達的6個頭的電流和電源的電流就知道了。 樓主,提個建議給你。下次要把電流表裝在熱繼電器的上面或QF1的上面。 |
---|---|
|