danielsue
級別: *
|
各位,現在我有一步程序要使用SPD指令,所用點為X0。但是我的高速計數器為C252和C253,也要使用x0這個點,在編程手冊里講如果使用SPD的點就不能與高速計數器及中斷重復使用。請問x0這個點我應該怎樣用呢?目前暫無硬件調試,未到。希望大家指點指點。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
SPD指令的輸入可以是x000-x005六個點。 如果X000.X001.X002接的編碼器,那你可以用X003.X004.X005 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
danielsue
級別: *
|
回一樓,我用的是編碼器。c252使用的是x0和x1,c253使用的是x3和x4。如果按照手冊講,x0~x5的點都被高速計數器定義了,要怎么弄呢?用x2?零位的脈沖??可以用在SPD里嗎??沒用過......... |
---|---|
|
xinjianwen
級別: VIP會員
|
SPD指令的輸入可以是x000-x005六個點,任意使用 |
---|---|