我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。
在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。
注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。
我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。
是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補?
請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。
附件: IMG_4598.rar (879 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4599.rar (901 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4602.rar (892 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4603.rar (845 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-09-28
查看ljl5130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 15:49
安裝工藝也太差了吧。
  
316782107
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看316782107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-26 17:52
電業局的安裝水平和大家都差不多
liguoguang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liguoguang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-26 20:23
無功表可以反轉,接線一般不會錯, 檢查一下電容的保險 和電容有漏油,鼓肚,雜音,交流接觸器的觸點,功率因素補償器 參數設定對不 .罰款的原因與月平均功率因素 超出標準 一般在0.95左右農用在0.85以上 不要等于1 看負荷多時,補償器會自動補償電容,和定時退出,循環投入
dongfaming
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dongfaming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-26 20:41
學習了,以前不知道
shenzhixian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenzhixian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-26 21:03
可能電容不夠
xyd926
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 248 點
下載積分: 303 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2023-04-13
查看xyd926的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-26 21:06
可能會是互感器的接線錯誤吧《S1與S2接反表也會反轉》
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-26 22:39
回一樓:
 安裝工藝也太差了吧。

計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收!
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-27 13:20
看布線的情況,就很難說了!沒準是接錯線了!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3010(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-16
查看guochunyi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-08-27 17:26
引用
引用第7樓kv47sn于2009-08-26 22:39發表的  :
回一樓:
 安裝工藝也太差了吧。

計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收!

確實如此。。。我這邊的無功補償控制柜的配置和布局,供電所的還是跟我學的。。。。但人家掌權。。。。

你的電容投入的越多,無功表反轉的越慢。證明是電流互感器接反了。
你可以驗證一下:退出無功補償控制器,開電焊機,電機等電感性功率因數低的負載,無功表應該正轉的。如果反轉,就是互感器線接反了。。。

但不論無功表是往哪個方向轉,都是雙向計數的。。。   所以,功率因數地,罰款是必然的。。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 295 點
下載積分: 740 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-08-27 21:54
學習了,我們以前也被罰過,還有一次被罰供電局的說是補的太多了,不過是因為功率自動補償器壞了,
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-08-27 21:58
問題補充:從儀表盤上的功率因數自動補償器表來看,是顯示的0.93,應該沒有問題,可是無功表還是反轉。另外,我還要說明一點的是有一臺110KW的電機,他的空載電流只有40安,負荷電流是120A,經常在空載和負荷之間轉換,另一臺電機 55KW,空載電流只有21安,負荷電流是80A。這會不會有影響呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 大香人蕉免费视频75| 人人揉人人爽五月天视频| 古代翁熄乩伦小说h| 国产第一页无线好源| 日产2021免费一二三四区| 女上男下gifxxoo动态视频| 攻插受| 国产精品美女久久久久| 福利入口在线观看| 97影院伦理| 色综合天天综合中文网| 欧美一区二区三区四区五区六区 | 视频在线观看国产| 深夜福利影院在线观看| 色悠久久久| 香艳69xxxxx有声小说| 日本黄色大片免费观看| 国内在线观看| 成全视频在线观看免费| 精品视频在线免费观看| 楚乔传第二部免费完整| 国内精品久久久久久久| 国产毛片在线高清视频| 超碰97| 成人嗯啊视频在线观看| 国内视频一区二区| а天堂中文最新版在线| 91在线精品国产| 91麻豆精品国产片在线观看| 亚洲国内精品久久| 三年片韩国在线观看| 视频免费| adult video在线观看| 成年人福利| 国产亚洲精品一区二区在线播放| 成人免费一区二区三区在线观看| 99re在线精品视频免费| 草莓绿巨人香蕉茄子芭乐| 韩国理论片最新第一页| 痴mu动漫成年动漫在线观看| 俄罗斯美女毛茸茸bbwbbw|