英國歐陸590C直流調速器的一般調試步驟歸納如下:
1. 先根據電機的名牌參數,參照SSD590系列使用手冊中文說明書第51~52頁的說明設置好電樞電流、電樞電壓、勵磁電流、交流或直流反饋,反饋電壓的設 定值。具體設置方法如下:翻開操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的撥盤電位器,其中左面3只電位器供設置電樞電流用,其權從坐至右排列為:百位、十 位、個位;右面3只電位器供設置勵磁電流用,其權從坐至右排列為:十位、個位、小數點后一位;在六只撥盤電位器的右面有四只撥動小開關,其設置方法如下:
例:有一電機的名牌參數為電樞電壓440V;電樞電流329A;勵磁電壓180V;勵 磁電流12.5A;額定轉速1500轉/分;所帶直流測速電機參數為2000轉/110伏。那六只撥盤電位器的數值從左至右應分別設置為:3、2、9、 1、2、5;四只撥動小開關從上至下應分別設置為:0、0、1、0或1、1、0、0;將安裝在面板左下方測速板上的交、直流反饋選擇開關打在直流DC反饋 位置;直流反饋值約為110÷2000×1500=82.5伏,于是要將反饋量的百位開關(0或100)打在0位置,將下面的十位撥動開關打在8位置(代 表80),將上面的個位撥動開關打在3位置(代表3)。
2. 調速器首次通電時,在將四個操作鍵(↑鍵、↓鍵、E鍵、M鍵)都按下的情況下,給調速器送控制電源(使調速器的所有參數都恢復到出廠缺損值),此時,調速器液晶屏上行顯示:DIGITAL DC DRIVE;下行顯示:MENU LEVEL。
3. 按一下M鍵,此時,液晶屏上行顯示:MENU LEVEL;下行顯示DIAGNOSTICS(診斷)。按一下↓鍵,液晶屏下行顯示變為SETUP PARAMETERS(設定參數),按一下M鍵(進入下一級子菜單),液晶屏上行顯示:SETUP PARAMETERS,(原來在液晶屏下行顯示的內容到了液晶屏的上行,液晶屏下行顯示:RAMPS;按數下↓鍵,直至液晶屏下行顯示:FIELD CONTROL(磁場控制)。按一下M鍵(進入磁場控制參數),液晶屏上行顯示:FIELD CONTROL;下行顯示:FIELD ENABLE(磁場使能)。按一下↓鍵,下行顯示:FLD CTRL MODE IS(磁場控制模式選擇)。按一下M鍵,液晶屏上行顯示:FLD CTRL MODE IS;下行顯示:VOLTAGE CONTROL(表示勵磁為電壓控制)。按一下↑鍵,液晶屏下行顯示變為CORRENT CONTROL(將勵磁改為電流控制,在實時控制中,一般都將磁場控制選擇為電流控制,上列中,既將磁場電流控制在12.5A)。按一下E鍵(回到上一級 菜單),使液晶屏上行顯示:FIELD CONTROL;下行顯示:FLD CTRL MODE IS。按一下↓鍵,使液晶屏下行顯示:FLD VOLTAGE VARS(磁場電壓變量值),再按二下M鍵,液晶屏上行顯示:RATIO OUT/IN;下行顯示:90%。如磁場以電壓方式控制,改變此百分比值,既可改變磁場電壓輸出,在上列中,此值應設置在 180÷380×100%=47.4%。按E鍵,使液晶屏上行顯示:SETUP PARAMETERS,下行顯示:FIELD CONTROL。按數下↓鍵,使液晶屏下行顯示:CURRENT LOOP(電流環)。按一下M鍵(進入電流環參數),此時,液晶屏上行顯示:CURRENT LOOP;下行顯示:CUR.LIMIT/SCALER(主回路電流定標),按數下↓鍵,直至液晶屏下行顯示:REGEN MODE(再生方式)。按一下M鍵,液晶屏上行顯示:REGEN MODE;下行顯示:ENABLED;此時可根據選用的調速器情況選擇再生方式,如調速器為可逆的590C直流調速器,再生方式應選擇ENABLED(電 機工作在四象限運行);如調速器為不可逆的591C直流調速器,再生方式應選擇DISABLED(電機工作在二象限運行)。按E鍵,使液晶屏上行顯 示:CURRENT LOOP;下行顯示:REGEN MODE。按數下↑鍵,直至液晶屏上行顯示:CURRENT LOOP;下行顯示:AUTOTUNE。合上主回路開關,按一下M鍵,液晶屏上行顯示:AUTOTUNE;下行顯示:OFF;按一下↑鍵,使液晶屏下行顯 示:ON(準備做電流環自整定);做自整定是在AUTOTUNE為ON的條件下,按正常運行步驟啟動調速器,但此時由于是在自整定狀態,調速器封鎖磁場輸 出,所以電機不運轉或慢速運轉,如電機轉速超過電機額定轉速的20%,自整定將會失敗,此時應用東西夾住電機的軸承,使其堵轉,調速器自整定時,六個指示 燈中的第二個指示燈在閃爍,其余五個指示燈全亮,由于磁場封鎖,所以此時主回路電流較大,交流電抗器會發出流過大電流的響聲。自整定一般做3次,3次所得 的比例增益(PROP GAIN)、積分增益(INT GAIN)和電流斷續點(DISCONTINOUS)數值不應相差很大,如數值相差很大,應查找原因,或與我司聯系,3次自整定做好后,取一組中間值既 可。
4. 此時可將整定好的參數保存一下。保護參數的方法如下:按幾下E鍵,直至液晶屏上行顯示:MENU LEVEL;下行顯示:SETUP PARAMETERS。按數下↓鍵,直至液晶屏下行顯示:PARAMETER SAVE(參數保護);按一下M鍵,液晶屏上行顯示:PARAMETER SAVE;下行顯示:UP TO ACRION。按一下↑鍵,液晶屏下行顯示:SAVING,幾秒鐘后,變為FINISHED顯示,參數存儲結束。
5. 粗調完成后,要對調速器進行細調,既對調速器的輸出進行校準。校準參數也是在設定參數的菜單內。按E鍵,直至液晶屏上行顯示:DIGITAL DCDRIVE;下行顯示:MENU LEVEL。按一下M鍵,液晶屏上行顯示:MENU LEVEL;下行顯示DIAGNOSTICS。按一下↓鍵,液晶屏下行顯示變為SETUP PARAMETERS,按一下M鍵,液晶屏上行顯示:SETUP PARAMETERS,下行顯示:RAMPS;按數下↓鍵,直至液晶屏下行顯示:CALIBRATION(校準)。按一下M鍵,液晶屏上行顯 示:CALIBRATION;下行顯示:ARMATUREV CAL(電樞電壓校準),再按一下M鍵,液晶屏上行顯示:ARMATUREV CAL;下行顯示:1.0000(校準值);此時可啟動電機運行,并用萬用表監測電樞電壓,將設定值調到最大,待電機轉速到達設定值后,用↑鍵和↓鍵調整 修整值,將電樞電壓輸出調整到電機名牌額定電壓值;再用萬用表測量測速發電機的實際反饋電壓值和極性。停止電機運行,待主回路接觸器跳開后,將測速小板子 上的測速反饋校正到實際的反饋電壓值,如測速反饋極性不對,將兩根測速線對換一下即可。再將反饋模式由電樞電壓反饋切換到測速發電機反饋。操作方法如下: 按E鍵,直至液晶屏上行顯示:SETUP PARAMETERS,下行顯示:CALIBRATION。按3下↓鍵,直至液晶屏下行顯示:SPEED LOOP。按一下M鍵,液晶屏上行顯示:SPEED LOOP(速度環);下行顯示:PROP GAIN(速度環比例增益)。按4下↓鍵,直至液晶屏下行顯示:SPEED FBK SELECT(速度反饋選擇);按一下M鍵,液晶屏上行顯示:SPEED FBK SELECT;下行顯示:ARM VOLTS FBK(電樞電壓反饋)。按一下↑鍵,將下行顯示由ARM VOLTS FBK改為ANALOG
TACH(模 擬測速反饋),然后進行模擬測速反饋校準。按E鍵,直至液晶屏上行顯示:SETUP PARAMETERS;下行顯示:SPEED LOOP。按3下↑鍵,液晶屏下行顯示:CALIBRATION。按一下M鍵,液晶屏上行顯示:CALIBRATION;下行顯示:ARMATURE V CAL;按4下↓鍵,直至液晶屏下行顯示:ANALOG TACH CAL(模擬測速校準)。按一下M鍵,液晶屏上行顯示:ANALOG TACH CAL;下行顯示:1.0000(校準值)。此時再啟動電機運行,并用萬用表監測電樞電壓,將設定值調到最大,待電機轉速到達設定值后,用↑鍵和↓鍵調整 修整值,將電樞電壓輸出調整到電機名牌額定電壓值即可。待電樞電壓輸出和電機轉速都校準好后,再將參數保存一次。
綜上所述,SSD590C直流調速器的簡單調試一般有以下一些方面:硬件上要設置電 樞電流、電樞電壓、勵磁電流、交流或直流反饋,反饋電壓的設定值。軟件上要設置的在磁場控制(FIELD CONTROL)中有:<1> 磁場控制模式(FLD CTRL MODE IS);<2> 磁場電壓變量值(FLD VOLTAGE VARS)。在電流環中有:<1>再生方式(REGEN MODE);<2>做電流環參數自整定(AUTOTUNE)。在速度環中有速度反饋選擇(SPEED FBK SELECT)。在校準參數中有:<1> 電樞電壓校準(ARMATURE V CAL);<2> 模擬測速校準(ANALOG TACH CAL)
除以上必須調整的參數外,在斜率(RAMPS)參數中,可調節電機的升速時間 (RAMP ACCEL TIME)和降速時間(RAMP DECEL TIME)。如電機的速度不穩,可調節速度環(SPEED LOOP)中的比例增益(PROP GAIN)和積分時間常數(INT TIME CONST),以使電機穩定運行。
以上介紹了SSD590C直流調速器的簡單調試方