檢查PLC的故障分析引起停機是OB82和OB86,但不亂如何處理,請高手指教.哪些書有介紹.謝謝!
liangtd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 334 點
下載積分: 636 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-16
最后登錄: 2020-04-29
查看liangtd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 18:27
補充一下:模塊 CPU 315-2DP 的診斷緩沖區

訂貨號/描述                       組件                              版本                          
6ES7 315-2AG10-0AB0               硬件                              3                            
- - -                             固件                              V 2.0.5                      

機架:                            0
插槽:                            2


事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
17:51:44.091  2009-09-21


事件 2 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/O
輸入地址:  1018
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
17:51:43.954  2009-09-21


事件 3 / 10:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 進入的事件
17:51:43.928  2009-09-21


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
14:56:38.729  2009-09-19


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/O
輸入地址:  1018
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
14:56:38.610  2009-09-19


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 進入的事件
14:56:38.584  2009-09-19


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   6
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1019
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
07:49:01.286  2009-09-15


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/O
輸入地址:  1019
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
07:49:01.122  2009-09-15


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   4
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1021
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
07:48:57.460  2009-09-15


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/O
輸入地址:  1021
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
07:48:57.291  2009-09-15
zhihui5
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhihui5的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-22 09:10
我也碰到同樣問題啊,但不知道怎么處理 啊
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6770 個
工控威望: 38371 點
下載積分: 3142 分
在線時間: 9509(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-22 09:45
引起停機的原因是OB82,OB86?

下載空的OB82與OB86至你的PLC。

由于出現機架故障,因此系統會產生OB86中斷,如果沒有OB86,系統進入停機。

但是,下載空OB86只是為了讓系統能調用,而非解決問題,你需要在OB86中編寫錯誤診斷并處理程序,從而完善你的程序。

Regards

主站蜘蛛池模板: 香蕉久久ac一区二区三区| 兽皇日本| 极品丝袜老师h系列全文阅读| 亚洲免费色图| 久久99精国产一区二区三区四区| 秋霞黄色网| 亚洲欧美日韩国产精品一区| 国产剧情一区| 欧美日韩高清一区| 亚洲成人第一| 狠狠干奇米| 国产精品成人麻豆专区| 午夜国产小视频| 国产成人免费高清激情视频| 6080欧美一区二区三区四区| 色综合天天综合网站中国| 男生同性啪视频在线观看| 国产成人久久精品推最新| 女医学护士一级毛片| 免费看a视频| 成人久久久| 经典千人斩一区二区视频| 媳妇和公公小说| 欧美激情影音先锋| 亚洲成人视屏| 国产免费美女视频| 把内裤拔到一边高h1v1| 国产视频久久| 欧美裸妇| 欧美专区视频| 亚洲四虎| 免费xxxxx大片在线观看影视| 耽美肉文高h| 大胆国模一区二区三区伊人 | 秋霞宅宅236理论片| 美女下面被cao出水| 国内老司机精品视频在线播出| 久热在线这里只有精品7| 天天干天天操天天爽| 亚洲天堂视频在线观看免费| 5g影院成人|