樓主  發表于: 2009-09-23 13:07
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。
是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?
輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。
不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC?
謝謝大家幫忙。。。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 13:48
    我的理解:輸入端子排上的24+電源,是供輸入信號用的(未用的話則留空),容量不大;有接地符號的端子, 是供抗干擾接地用的(不是24+地)。
    所以,輸出需另接電源。

    另請問樓主: FX2N-32MR的輸出端子排,Y0~Y3的公共端子,標的是COM0還是COM1?也就是公共端子的編號,是從0開始的,還是從1開始的。
    剛剛我翻“使用手冊”,是從COM1開始的,我從理解上,似乎應從COM0開始。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會

主站蜘蛛池模板: 99热精品69堂国产| 91精品国产综合久久香蕉| 91超级碰| 日本mature乱子视频| 97理伦| 亚洲无限观看| 亚洲高清视频在线观看| 嫩草成人国产精品| 操美女| 香蕉91视频| 奇米影视先锋| 2019年国产不卡在线刷新| 免费稚嫩福利| 亚洲国产视频网站| xxxxxx性受| 91精品啪在线观看国产91九色| 明星乱淫| 91网站入口| 精品国产一二三区在线影院| 青青草精品在线观看| 女人被男人躁得好爽免费视频| 国产中文在线| 香蕉视频久久| 亚洲欧美一级夜夜爽w| 99久久免费国产特黄| 天天舔天天干天天操| 亚洲女同一区二区| 2015小明台湾永久区域免费| 公交车高h| 蜜桃传媒在线| 摸逼小说| 嫩草影院永久入口在线观看| 久草热在线| 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 日噜噜| 日韩高清在线高清免费| 爱草视频| 97色吧| 俺去啦最新| 色亚洲视频| 亚洲 欧美 国产 综合久久|