引用
引用第8樓celia于2009-09-24 13:20發表的 :
有點亂。。。。
我的使用手冊為什么全是說PLC編程的。。。。。大家誰有接線的手冊??
我的輸出端是有COM0和COM1的,所以我Y4到Y(jié)7是歸COM1的。
按照樓上的幾位說法,如果我Y4到Y(jié)7要接最帶24伏的用電器,我應該要怎么練呢??
負載電源要另外供給
樓主在開始貼中說“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里”,這里的24V就是PLC自帶的DC24V電源
話又說回來,即便是接PLC自帶的DC24V(給傳感器或小的文本顯示器等等供電的),也是不可以的,因為這個電源容量很有限。
所以樓主若Y4到Y(jié)7接DC24V的負載,比方說繼電器,指示燈之類的,此時你需要從其他地方獲取24V電源,
同一個COM點下帶的輸出,必須用相同電壓等級的的負載。
至于接法,你在貼中說
“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y(jié)7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?”這話前面部分是對的,后面錯了,拿指示燈來說吧,指示燈的另一端接電源(另外供給的)的負極而不是接地!這樣就構成了一個回路啦!
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-24 14:25重新編輯 ]