引用引用第9樓qinshengyue于2009-09-24 14:02發表的 :負載電源要另外供給樓主在開始貼中說“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里”,這里的24V就是PLC自帶的DC24V電源話又說回來,即便是接PLC自帶的DC24V(給傳感器或小的文本顯示器等等供電的),也是不可以的,因為這個電源容量很有限。所以樓主若Y4到Y7接DC24V的負載,比方說繼電器,指示燈之類的,此時你需要從其他地方獲取24V電源,同一個COM點下帶的輸出,必須用相同電壓等級的的負載。.......