celia
級別: *
|
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。 是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢? 輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。 不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC? 謝謝大家幫忙。。。 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
負載電源要另外供給 樓主在開始貼中說“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里”,這里的24V就是PLC自帶的DC24V電源 話又說回來,即便是接PLC自帶的DC24V(給傳感器或小的文本顯示器等等供電的),也是不可以的,因為這個電源容量很有限。 所以樓主若Y4到Y7接DC24V的負載,比方說繼電器,指示燈之類的,此時你需要從其他地方獲取24V電源,同一個COM點下帶的輸出,必須用相同電壓等級的的負載。 至于接法,你在貼中說“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?”這話前面部分是對的,后面錯了,拿指示燈來說吧,指示燈的另一端接電源(另外供給的)的負極而不是接地!這樣就構成了一個回路啦! [ 此帖被qinshengyue在2009-09-24 14:25重新編輯 ] |
---|---|
|