兩臺泵,壓力正常下變頻運行良好,系統壓力下降后就啟動另一臺泵工頻運行,當壓力達到設定值后那臺工頻泵不能切斷。直至顯示過流保護停機。用SAMCO-i  11KW變頻器配SWS供水控制基板。請老師們分析下什么原因。謝謝!
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 15:42
找控制部分呀,看看電路如何設計的。變頻器肯定沒有啟動信號。當然不工作了。估計壓力設置方面的問題。
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-25 15:51
在低壓力的時候能夠切換成工頻,那就是說這半邊沒問題,問題在于你的額定壓力的傳感器或設置,到正常壓力后變頻器有沒有接到信號?還是已經接收到信號了,變頻器本身沒動作?

主站蜘蛛池模板: 欧美男同互吃gay老头 | 513热点网深夜影院影院诶 | 亚洲欧美日韩国产一区二区精品 | 偷偷狠狠的日日高清完整视频 | www.97cao| 亚洲一区二区福利视频 | 草草影院永久在线观看 | 久久国产主播福利在线 | 日本三级大学生17 | 日本道高清 | 日韩精品视频免费 | 国产这里有精品 | 国产精品久热 | 九色PORNY丨视频入口 | 亚洲成人黄色网址 | 国内精品视频九九九九 | 精品卡1卡2卡三卡免费视频 | 被老外玩爽的中国美女视频 | 九九99香蕉在线视频美国毛片 | 美女扒开腿让男人桶爽动态图片 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 欧美国产在线视频 | 秋霞理论在一l级毛片 | 久久一er精这里有精品 | 天堂樱桃bt在线www | 四神集团1涨奶是第几章 | 欧美成人在线影院 | 女女性恋爱视频入口 | 亚洲精品91大神在线观看 | 久久中文字幕综合不卡一二区 | 久久精品亚洲国产AV涩情 | free白嫩性hd| 精品亚洲午夜久久久久 | chinese男性厕所撒尿合集 | 久久精品黄AA片一区二区三区 | 青青精品视频 | 日韩亚洲欧美理论片 | 亚洲日本视频在线 | 免费国产成人α片 | 久久电影院久久国产 | 久久久久久久99精品免费观看 |