coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
|
FX2N PLC 可以串聯多個4AD嗎? 比如我要在一臺FX2N PLC上串4組 4AD 模塊 .讀取16個 4-20毫安的信號 可以串聯嗎? |
---|---|
|
240540085
臺灣永宏plc
級別: 略有小成
|
成本低的話用永宏的看看 可以帶128路模擬量呢 |
|
---|---|---|
|
huangjia
級別: *
|
8AD是非常昂貴等于4個4AD價錢。我最多試過8個AD都無問題,中間加IO單元。你可以考慮匯川模塊可以與三菱通用而且可以亂真。模擬量采集如果不要求速度,還有其他招數的。我現在隨便就可以造到64路上的采集,而且成本極低。大概是模塊的。5分之一。而且不占用IO無限量擴展。 |
---|---|
|
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
|
謝謝您 huangjia 能和我說說怎么做64上的采集嗎? |
---|---|
|
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
|
串多少關鍵是PLC的I/O點數限制,FX2N的最多是256點,一個4AD占用8個點,你可以根據你的情況具體核算一下。 使用多少個I/O點,多少個4AD,加起來不能超過256。僅供參考 |
---|---|
|