請HAKKO與OMRON都精通的朋友幫我看一下,HAKKO V708CD與OMRON CQM1H通訊的問題,具體見附件。先行謝過!
附件: PLC and HMI.doc (58 K) 下載次數:19
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-02-20
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-12 12:22
原與OMRON PLC通訊用的是OMRONR NT631C觸摸屏。用HAKKO與OMRON PLC通訊是做一下試驗。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6769 個
工控威望: 38370 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 9505(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-17
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-12 13:05
通訊線與POD側設置完全沒有問題。

PLC側的設置在哪里呢?

Regards
雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-12 13:07
建議LZ再查一下通訊線的做法對不對!
因為沒搞過HAKKO的屏,所以沒發言權,但根據跟威綸屏的通訊經驗來看,似乎HMI那一端的接線方式是錯誤的!
威綸屏的接線方式是2-3,3-2,5-9!
一般的RS232C的信號接地基本上都是5號口,只有OMRON是9號口,所以我感覺線是有問題的!另外,OMRON PLC的4和5號口是TOOLBUS連接方式,這個在做與屏的通訊的時候是要短接的,但是看不懂HAKKO的屏這一端,4跟5為什么要短接!

建議LZ從線上著手去查!
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-02-20
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-12 16:31
二樓專長:
     本以為PLC與OMRON NT631C用得好好的不要再設置什么?再附上PLC參數請幫忙看一下。

     謝謝!
PLC and HMI.doc (66 K) 下载次数:12
阿少杰
石頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 557 點
下載積分: 474 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2018-06-14
查看阿少杰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-12 20:21
其實RS232通 訊都一樣的啦。一個發送一個接收,一個接地,如果樓主確認線沒有問題的話,看看我這兩張圖,



wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-02-20
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-13 08:28
感謝!上午去試一下。
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-02-20
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-13 10:50
按5樓方式設置,圖見附件,失敗!我不懷疑方法不對,不知那路不通,悶!還有其它方法嗎?
復件 PLC and HMI.doc (328 K) 下载次数:5
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-02-20
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-13 10:54
HMI與PLC通訊設置截圖! 復件 PLC and HMI.doc (346 K) 下载次数:10
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-02-20
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-14 08:32
石沉大海!
雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-14 08:53
網絡類型選TOOLBUS試過了嗎?
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-14 08:55
另外就是,我覺得LZ不應該從通訊設置上去鉆牛角尖了,我當時做CJ1M跟威綸屏的通訊時也是的,始終是從通訊設置上找問題,實際上OMRON跟屏的通訊基本上是不用設置什么的,如果你能確保你的線是OK的話!
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 女人是男人的未来1分49分| 日本在线视频免费观看| 香港三级浴室女警官| 免费的网址| poronovideos变态极限| 欧美在线成人免费国产| 国产麻豆麻豆| 动漫jk美女被爆羞羞漫画| 午夜欧美精品久久久久久久| 国产在线影院| 国产精品视频第一区二区三区| 精品手机在线1卡二卡3卡四卡| 欧美黑人性猛交╳xx╳动态图| 韩国美女豪爽一级毛片| 国产福利视频一区二区微拍| 欧美又大又粗又爽视频| 国产第2页| 午夜影院h| 午夜影院费试看黄| 美女福利视频网站| kayden kross喷水| 日本人成年视频在线观看| 欧美va在线| 国产黄频在线观看高清免费| 国产欧美综合精品一区二区| 色播导航| 四虎免费看黄| 奇米影视先锋| 97影院网| 久久久精品日本一区二区三区| blacked太粗太长| 亚洲精品成人456在线播放| 欧美精品久久久久久久影视| 国产大片线上免费观看| 精品视频在线免费播放| 范冰冰好紧好滑好湿| 欧美老少| 亚洲欧美日韩天堂在线观看| 男女羞羞的视频| 免费成人在线观看视频| 俄罗斯一级毛片免费播放|