qwwee
級別: *
|
各位大蝦好,我想知道三菱MR-J2S伺服自帶的編碼器輸出信號可以直接由FX2N或3U的PLC本身自帶的高速計數點來接收嗎? 謝謝 |
---|---|
|
qwwee
級別: *
|
三樓的朋友,我的意思是伺服自帶的編碼器反饋回來的信號哦,MR J2 的伺服編碼器好像是差動信號,這個信號可以由PLC本身自帶的高速計數器直接接收嗎? A相接Y0,B相接Y1 是什么意思? |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
差動方式不行 要用FX2N-1HC 自己加個光藕隔離 可以用PLC直接采集 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
MR-J2S的好像是絕對地址編碼器,伱不需要將編碼器信號接到PLC吧,按推薦圖接線,使用ABS指令,不是更好? |
|
---|---|---|
|