引用
引用第3樓manhuazheng于2009-10-21 14:12發(fā)表的 :
先謝謝了,我怕星角啟動對母線電壓有影響,自耦變壓器和軟啟動價格差不多,還有啟動轉要大
母線電壓?總電源負載功率合適的話,星三角啟動因該沒影響,大功率的電機可延長星降壓啟動時間。如果總電源負載勉強夠用,建議直接取自總電源處。并保證有足夠的功率補償。否則設備啟動后有負載的情況下母線會產(chǎn)生壓降,影響其他設備使用。無論何種降壓或軟啟動方式,只要在母線負載的范圍內,對母線電壓影響不會太大。只有有負載的時候才會。所以大功率啟動的時候不能負載啟動。
[ 此帖被sunpeter在2009-10-22 10:00重新編輯 ]