一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-21 22:42
我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻。現在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
飛刀,又見飛刀
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-21 23:47
由于你的電磁閥是直流24V負載,最好的辦法就是在電磁閥一端
加一個IN5408的二極管即可解決問題,請注意正負極的接線。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3010(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-22 07:40
采用浪涌吸收回路的保護方法就可以了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
寶寶逢真朋
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看寶寶逢真朋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-22 08:13
個人意見 按你的情況 燈泡燒壞 一般是電流過大造成的 所以這種情況下建議你使用減少斷電電流減小的保護措施 使斷電電流減少 以此來保護顯示燈 所以 我支持一樓的觀點 加二極管 但是加的位置 樓主可以考量一下
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-11-15
查看sunpeter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-22 09:19
1.燈泡質量不合格,或選型不對。
2.燈泡接口松動,換接口。(若經常是某一個燒壞,此故障最有可能)
3.配線線路接口松動或氧化接觸不良,特別檢查信號電源接口處
4.可考慮更換電磁閥為AC220,閥及信號控制采用2次繼電器控制。若仍采用DC24V,則注意正負。共線。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(寶寶逢真朋) 學習了
    bigluo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 912 點
    下載積分: 2724 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2007-12-14
    最后登錄: 2021-05-15
    查看bigluo的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-10-22 10:56
    一般是接一個反向的二極管加上電阻吸收浪涌電壓的。
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1882 個
    工控威望: 2032 點
    下載積分: 11026 分
    在線時間: 804(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-11-18
    查看yerong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-10-22 11:00
    加反向二極管吧。肯定管用。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70397 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-10-22 11:49
    電磁閥還是加二極管,樓上好多同事說的反向并聯連接.可以消除線圈反向電勢.
    樓主你說的經常燒指示燈,我認為并不是反向電勢引起,可能是像樓上說的選型和質量問題,換另外品牌的指示燈試試,或者直接換成LED的指示燈.
    13609073404
    天各一方
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 564 點
    下載積分: 320 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-16
    最后登錄: 2018-04-20
    查看13609073404的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-10-22 12:19
    樓主在電磁閥上加二極管;同時檢查PLC接線是否采用了0V接入PLC輸出COM口。燈泡燒壞是電磁閥線圈斷開瞬間產生高壓造成,必要時在電磁控制回路上加一組RC。
    小電工
    搞印刷設備的朋友多聯系
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 634 點
    下載積分: 5946 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2009-09-19
    最后登錄: 2024-10-17
    查看小電工的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-10-22 20:01
    加RC是要 電磁閥是交流的。而且是并連在電磁閥線圈上。直流的就像前面大家說的用二級管加電阻并連在電磁閥線圈上。
    hswangliqun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 351 點
    下載積分: 2050 分
    在線時間: 304(小時)
    注冊時間: 2009-08-24
    最后登錄: 2024-11-15
    查看hswangliqun的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-10-22 21:16
    我是搞設計的,用示波器做過檢測,30W的電磁閥斷開時的最大反壓有400多伏,1樓說的方法很正確。
    沙洼機電維修
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看沙洼機電維修的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-10-22 22:21
    指示燈換成LED 輸出并聯反向二極管
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 能免费观看的韩剧| 国产成人精品视频频| bestialityvideo另类| 手机看片黄色| 脱jk裙的美女露小内内无遮挡| 国产资源免费观看| 青草香蕉精品视频在线观看| 深夜福利免费观看| 91传媒制片厂制作传媒破解版| 欧美亚洲国产另类在线观看| 亚洲精品视频免费在线观看| 999热这里只有精品| 1024人成网色www| 午夜伦理yy44008影院| segui久久综合精品| 久见久热 这里只有精品| 欧美日韩国产一区二区三区欧| 国产免费久久精品44| 黑人巨大初黑人解禁作品| 亚洲va天堂va国产va久久| 日本高清在线播放| 国产高清经典露脸3p| 国产成人www| 69成人网| 亚洲毛片免费看| 欧美特黄视频在线观看| 国产综合亚洲专区在线| www.毛片网站| 99热com| 日本69sex护士www| 青青青国产成人久久111网站| 成人看片免费无限观看视频| 好男人资源免费播放| 成人网址大全| 日本一区二区三区久久精品| 美女脱一净二净不带胸罩| 亚洲成年| 女人是男人的未来1分49分| eeuss18影院www国产| 91视频国产一区| 国产精品综合在线|