引用引用第4樓wwcwwc于2009-10-22 13:26發表的 :你這個問題首先需要理解0-5/0-10V的輸入,如果你設置變頻器的頻率上限為50HZ/輸入以0-5V為例,就是輸入電壓每上升/下降1V;對于輸出頻率就是10HZ的變化.也可以理解為1HZ/0.1V的關系.就用你的第一個問題為例,條件是頻率上限為50HZ/0-5V.(高于此值按最大值5V計算),輸入為4V,那它的輸出頻率就是40HZ,反之;如果你設置最高頻率為60HZ,那輸入4V,輸出頻率為48HZ.在設置為0-5V或者0-10V為前提,最大頻率一致,那輸出是一樣的頻率.
引用引用第6樓liujianbo818于2009-10-22 15:12發表的 :選0-5V時,如果輸入8V的話,變頻器有可能跳過載保護的。選0-5V是,4V對應的應該是40HZ,選0-10V時,4V對應的是20HZ,成線性比例關系!(上限0-50HZ為例,以此類推)