jiec
級別: *
|
緊急求救: 剛才三菱伺服電機直線馬達MR-J3-200B-RJ004U504;今天早上異常報警了,報警代碼是42,我把電關了下,重起就ok了,請問哪位老師能指點下出現故障的原因啊? 叩謝! QQ:807161784 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
全閉環控制異常 1、機械查出器分辨率設置異常 2、機械查出器安裝方向不一致 3、超過了位置偏差檢測水平 4、速度偏差越過檢測水平 |
---|---|
|
jiec
級別: *
|
謝謝!偏差量怎么設置啊?當時出了故障后,馬達所驅動的移栽機構沒有什么問題啊?麻煩教下怎么處理吧? |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
先看的資料不對,應該還有個推力偏差超出(參數№PS07) 速度偏差(參數№PS06)位置偏差(參數№PS05)。 |
---|---|
|
jiec
級別: *
|
師傅啊!謝謝! 能不能給我發個相關資料啊! jie.cao@changhong.com |
---|---|
|