如果這個模擬電導傳感器是帶開關量輸出;同時不必經常調整數(shù)值,就不需要可編程控制器也能完成.
樓主是想提升到可編程控制的話:必須要確認1:傳感器的輸出特性(電流/電壓)輸入的點數(shù)需要確認.2:大概需要多少個I/O點做控制.確認后保留20%的富裕量,以此為選型可編程的依據(jù).3:需要確認輸出負載的特性.(確認是晶體管/繼電器).你說的如果只要控制指示燈,報警器,那只要選擇繼電器型即可.4:如果需要設置不同的電導率,那就需要上位機(文本/觸摸屏)了.5:以上選擇必須考慮工程的要求及工程的造價為核心.