shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
|
要求:量程為0~10MPa的壓力變送器的輸出信號為直流4~20mA。系統控制要求是,當壓力大于8MPa時,指示燈亮,否則燈滅。設控制指示燈的輸出信號為Q0.0。 選自《電氣控制與PLC綜合應用技術》張偉林主編,與大家分享,希望對初學者有所幫助! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
|
舉例說明,程序錯在哪了,怎么誤人子弟啦?我到希望你說的是對的,這樣俄又比原來進步一點! |
|
---|---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
|
本貼是針對初學者來發的! |
|
---|---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
|
3樓有知識沒文化! |
|
---|---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
|
對呀!詳細解釋沒發,但是程序沒錯呀,這是針對初學者來學習的。一個簡單舉例,可能你很精通組態,但你也是經過了從不懂-到懂的一個過程吧! |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
說實話,這個例子真的沒有多少可以學習的。 理由如下: 1、有必要使用MOV?為什么不直接去掉MOV,同時將AIW0替代VW10作比較? 2、這個對于實際工程幾乎沒有任何用處,外部采集的值起碼需要經過濾波再比較進行控制。 3、通常應該將采集過來的數據經過工程轉化再進行比較,使用26880不直觀。 |
|
---|---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
|
謝謝!8樓指正!對我很有幫助! |
|
---|---|---|
|
dx011dafei
級別: *
|