引用引用第11樓qinchenglim于2009-11-24 20:01發表的 :應該是指示燈的內阻太小造成的,當用DC24V時,指示燈并聯在時間繼電器的線圈兩端,指示燈分流太大,造成時間繼電器的驅動功率不夠,當用AC220V時,剛好彌補了指示燈的分流,所以能夠正常工作。如果你一定要用DC24V,建議將指示燈換成二極管式的指示燈,這種指示燈內阻大,分流小
引用引用第15樓hhz8250于2009-11-25 16:02發表的 :所以出現這種情況非常正常,反接二極管就能導走感應電動勢,以致不能在電容式指示燈處儲能。
引用引用第18樓硬功夫于2009-11-25 19:53發表的 :這樣好象斷不開吧.如果1SP不斷開的話.只會在那里來回彈.