樓主  發表于: 2009-11-24 12:40

  
如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 12:58
看來該現象與指示燈有關,請問指示燈有否儲能元件?
另外,1SP信號是瞬動信號嗎?
隨便猜猜,特頂一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    haha123
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看haha123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-11-24 13:06
    1SP是油水界面開關的一個繼電器信號,常開點,SV1是個排油的電磁閥,1SP信號接通,開始排油,所以1SP實際工作時僅僅接通一下,模擬的時候不用考慮,我是直接用短接線短接一下7a和7b就拿掉,此處應不存在任何問題!
    指示燈AD11-22/21-5GZ DC24V綠色 在樣本上說明是電阻式指示燈。
          AD11-22/41-5GZ DC24V 為電容式
    謝謝樓上,大家請繼續!
    monkey2005
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看monkey2005的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-11-24 13:14
    在時間繼電器線圈反并一個二極管
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2483 個
    工控威望: 1779 點
    下載積分: 83784 分
    在線時間: 1529(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-12-31
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-11-24 15:12
    時間繼電器有沒有檢查過?24V電源是獨立電源,有沒有屏蔽信號?還有你的1SP的開關是瞬間的信號吧.有沒有長期接通?意思就好像按鈕一樣,有自帶復位還是點動式的?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    haha123
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看haha123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-11-24 16:06
    引用
    引用第4樓pretco123于2009-11-24 15:12發表的  :
    時間繼電器有沒有檢查過?24V電源是獨立電源,有沒有屏蔽信號?還有你的1SP的開關是瞬間的信號吧.有沒有長期接通?意思就好像按鈕一樣,有自帶復位還是點動式的?

    電路靠右邊的24V+-,不要管,那是油水界面開關的工作電源接點,現在模擬狀態,不接,僅僅靠短接線模擬它工作時的接通過程。
    線路的24V電源來自220V變24V的開關電源
    1SP開關,有可能短暫持續接通,但絕不會超過時間繼電器的延時時間,樓上的請放心!就是說該開關在定時時間未到前確定是已斷開了。上面我已經說過,現在模擬狀態查線,短接1SP后就迅速拿開了!
    關于“自帶復位還是點動式的”,您想多了,那不是本帖關心的問題,我說過了——模擬短接1SP后就迅速拿開了
    haha123
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看haha123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-11-24 16:08
    引用
    引用第3樓monkey2005于2009-11-24 13:14發表的  :
    在時間繼電器線圈反并一個二極管

    該二極管的參數如何選型?這樣確定有效果嗎?
    yuaiwu
    wemhoener
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 474 個
    工控威望: 10132 點
    下載積分: 11462 分
    在線時間: 421(小時)
    注冊時間: 2007-11-10
    最后登錄: 2025-01-22
    查看yuaiwu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-11-24 17:27
    引用
    引用第3樓monkey2005于2009-11-24 13:14發表的  :
    在時間繼電器線圈反并一個二極管

    這樣應該是可以的1n4001-1n4007隨便啦,沒啥要求
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    haha123
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看haha123的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-11-24 18:05
    謝謝以上各位,明天找一個二極管試試!
    廠里有一個壞的指針式的萬用表,里面有幾個二極管,不知道型號是否如7樓所說系列里其中一種
    那幾個二極管上面看不清楚,不知道怎樣弄清它的型號.
    fengyuhai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 118 點
    下載積分: 497 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2009-10-05
    最后登錄: 2023-10-28
    查看fengyuhai的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-11-24 18:38
    由于你的時間繼電器線圈與電磁閥均為感性負載,在時間繼電器的延時斷開觸點斷開后,它們兩個會產生與電源反向的感應電動勢,通過你的指示燈形成回路,并且有兩個感性負載,很可能產生振蕩,所以時間繼電器的線圈會在反向電動勢的作用下得電閉合并且可能會有震顫,三樓說的很對,在電磁閥與繼電器的線圈兩端并聯一個與它們的電源反向的續流二極管,應該可以解決這個問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    wen_xian_jun
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 697 個
    工控威望: 771 點
    下載積分: 28411 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-06-02
    最后登錄: 2018-05-03
    查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-11-24 19:35
    并聯一個反向續流二極管,我以前碰到過類似的問題,我就是用這個方法解決的.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-11-24 20:01
    應該是指示燈的內阻太小造成的,當用DC24V時,指示燈并聯在時間繼電器的線圈兩端,指示燈分流太大,造成時間繼電器的驅動功率不夠,當用AC220V時,剛好彌補了指示燈的分流,所以能夠正常工作。如果你一定要用DC24V,建議將指示燈換成二極管式的指示燈,這種指示燈內阻大,分流小
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dxd042) 分析的有道理
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 兽皇videos日本另类 | 91精品乱码一区二区三区 | 蜜桃视频一区二区 | 挺进白嫩老师下面视频 | 亚洲第一在线播放 | 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠 | 肥胖女人一级毛片 | 共妻高h| 婚前试爱全集免费观看 | 美女日b视频 | 动漫美女强行被吸乳做羞羞事 | 逼123| 日韩欧美一区二区三区中文精品 | 青青青视频蜜桃一区二区 | 亚洲一区二区三区不卡在线播放 | 国产亚洲欧美在线中文bt天堂网 | 亚洲精品国产在线网站 | 色噜噜 男人的天堂在线观看 | 免费午夜网站 | 91久久偷偷做嫩草影院电 | 免费精品在线视频 | 久久永久免费视频 | 国产成人免费观看在线视频 | 2020最新韩国理论三级0k | 扒开女人下面使劲桶屁股动漫 | 亚洲久草在线 | 99 久久99久久精品免观看 | 热99精品 | 2019国内自拍大神视频 | 亚洲欧美日韩精品 | v视界影院_vsjla | 国产精品美女福利视频免费专区 | 欧美日韩综合一区 | 青草国内精品视频在线观看 | 免费91麻豆精品国产自产在线观看 | 超时空要爱国语完整版在线 | 69热精品视频在线看影院 | 32d乳白色的奶罩未删除 | 精品一区二区三区中文 | 男人女人性生活视频 | 俄罗斯bbbbbbxxxxxx |