你好,上次給我的那程序圖片是三菱FX2N的RS-485跟變頻F700系列r內置RS-485的通信程序。你用的通信格式從變頻讀出來的數據是ASCII格碼不一樣的,ASCII格碼需要轉換才能顯示到屏上,要用HEX指令。如:
[MOV H37 D100]
[MOV H30 D101]這是要讀電流的指令代碼發送到變頻,但還要轉換成ASCII格碼變頻才能識別
M8123---[BMOV D150 D200 K10}
-[RST M8123]這是PLC接收變頻的數據是ASCII格碼,
[HEX D200 D210 K4]接收到的頻率數據轉換后存放到D210里面
請參考一下看是否有所幫助。