卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
各位同行幫助參考下:有一房間(環境箱),需要控制溫度與濕度。溫、濕是通過管道輸送的鍋爐蒸氣經風機吹入箱內(類似鼓風機)風機的作用是讓蒸氣散開均勻。要求濕度控制要在20%--98%,+-3%而溫度控制范圍相對較小,45-65度。目前出現的問題就是濕度控制不準確。比如溫度與濕度都與設定值相符,此時停止風機。關閉蒸氣閥門。不一會濕度測量并顯示100%。導致濕度控制不準確的原因是否是濕度傳感器安放的位置不合適,還是濕度傳感器靈敏度問題? |
|
---|---|---|
|
wsandlqj
級別: VIP會員
|
可采用比例閥呀,我以前用過一美國公司的比例閥,具體品牌不就不說了,免得有做廣告之嫌。控制房間濕度非常精確 |
---|---|
|