一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

snow2413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 264 點
下載積分: 482 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-10-13
查看snow2413的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-25 21:57
有兩個問題,從來沒試過,不知可不可以,以后會碰到的!!!
1.一個按鈕開關同時進兩個PLC的輸入。例如:三菱PLC ,按鈕一端0V,另一端同時接兩個FXPLC的X00? 可否???(兩個PLC完全獨立的。)
2.一個PLC的輸出直接接另一個PLC的輸入。例如:第一個PLC輸出點Y05,接另一個PLC的X05.可否???(兩個PLC完全獨立的。極性都是0V)
工控朋友們討論下這樣是否可以!
snow2413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 264 點
下載積分: 482 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-10-13
查看snow2413的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 22:05
用中間繼電器轉換肯定可以。
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-25 23:20
1.可以,兩個PLC的COM要相連.相當于兩個電源并聯提供的DC24V電源驅動內部光耦.2.也可以,輸出PLC的輸出COM要接輸入PLC的輸入COM.但必須注意不能是晶閘管輸出.還有負載要是DC24V的.且要注意大小.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(snow2413) 謝了,我試過了,可以的。
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-01-26 08:17
    是可以的,但是要注意電源的極性,我公司現在都有類似的設備,是用三個FX-2N控制機器的動作,一個主PLC完成主控,另外兩個是位置控制,蠻穩定的
    why009
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 557 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2009-12-17
    最后登錄: 2025-01-10
    查看why009的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-01-26 13:26
    完全可以,但要考慮電源電壓的問題。
    胡驕陽
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 3019 點
    下載積分: 1603 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2024-11-19
    查看胡驕陽的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-01-26 22:21
    只要你的兩個系統完全獨立的話,完全可以實現,但是一定要完全獨立,不要公共的地方,但沒有人這樣接。在真正的控制系統里也不可能這樣接
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1893 個
    工控威望: 2045 點
    下載積分: 11052 分
    在線時間: 809(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-01-09
    查看yerong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-01-27 20:43
    可以,輸入到輸出注意電壓極性就好了,呵呵。
    snow2413
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 264 點
    下載積分: 482 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2023-10-13
    查看snow2413的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-01-30 21:56
    謝謝大家的回復,我試過了,可以的,但要把兩個PLC的COM端用導線連起來,以形成回路,這樣就可以了。

    主站蜘蛛池模板: 久久久久九九 | 韩国三级做爰 | 美女草b | 国产亚洲毛片在线 | 精品国产综合 | 天堂在线中文无弹窗全文阅读 | yin娃sao货调教情趣用品店 | 日本欧美大码a在线视频播放 | 香蕉动漫库| 亚洲国产成人久久综合一区77 | 四虎影院在线免费播放 | freesex1718处xx | 春宵福利网站在线观看 | 暖暖中国免费观看高清完整版 | 高清视频在线播放 | 亚洲成人中文 | 欧美日韩一区二区三区在线视频 | www.av在线视频 | meyd–456佐山爱在线播放 | 婷婷综合缴情亚洲五月伊 | 国产成人高清亚洲一区91 | 午夜精品久久久内射近拍高清 | www.91在线| 国产成人在线视频 | 天天天做天天天天爱天天想 | 精品欧美日韩一区二区三区 | 香蕉 在线播放 | 国产精品一区三区 | 欧美同性猛男野外gay免费 | 午夜爱爱片 | 亚洲码在线观看 | 日韩亚洲人成在线 | 国产精品啪啪 | 黑人双渗透 | 久久嫩草影院网站 | 国产精品刺激好大好爽视频 | 无码AV熟妇素人内射V在线 | 国产真实偷乱视频在线观看 | 国产伦精品一区二区三区免 | 近亲乱中文字幕 | 教室眠催白丝美女校花 |