我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦?
兄弟,你自己要干什么都不清楚!
看看自己說的話有什么矛盾的地方!!!
再說了,如果閥沒有確定,你可以事先給技術條件嘛!
如果閥確定了,且沒有位置反饋信號,你可以用一個一入二出的隔離器來分出信號
一路送閥,一路送PLC,如果你覺得不需要隔離就直接把信號串聯起來不就得了