金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
|
我有一臺變頻器用plc的模擬輸出控制(4-20mA),兩線控制方式,變頻器一啟動就自動到50HZ運行,模擬量輸出我測量沒問題,跟隨輸出變化,但是變頻器不跟隨變化,后來沒有辦法,我中間加了個隔離模塊(輸入輸出都是4-20mA)后能夠正常控制了,沒有考慮明白怎莫回事,請教各位大哥指點一下。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
呵呵,看起來又是比較詭異的現象。 樓主能把更詳細點的系統配置給說明一下嗎? 例如變頻器的品牌、內部關鍵參數的設置情況等。 |
---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
|
MIDMASTER VECTOR系列變頻器,DIP設置4-20mA,P006=1 P007=1 P012=0 P013=50 P021=0 P022=50 P023=1 P077=1 |
---|---|
|