各位大哥:我用的那臺軟啟動是用撥碼的,如果在白色區域調節就是用的降壓啟動,從30-70%可調5級,如果在藍色區域內調節則是限流啟動,電壓固定40%,電流從1.5-4倍的電流互感器變比范圍可調11級,他們是同一個電位器調節,我原先用的就是40%降壓啟動,啟動也能到1000多安,啟動完成電流降下來了,現在是一啟動就在1000多安,電流不降,把變壓器的開關都拱掉了,時間很短,速斷保險沒打,軟起空開沒跳。以前啟動是正常的,會不會是控制板子的問題呢?