你對于計數器的理解有誤。
為了實現C0的計數,你必須讓T0由OFF狀態轉換到ON狀態。
而在你現在的程序里,一旦X0接通之后,M0就會保持在ON的狀態,那么5秒之后將T0導通而無法斷開。
所以C0只能計數1次,之后再無動作。
為了簡單起見,你可以將計數器條件T0換成輸入點X0,然后通過該輸入點的ON--OFF切換來觀察計數器的計數值的變化。