引用引用第1樓suuy79于2010-03-20 23:45發表的 :變壓器的低壓側輸出過高,當電容后投入后產生過補償致使線路電壓繼續升高,從而導致機器過壓保護而動作,解決辦法:1、變壓器調檔2、盡量對單機用電量大的設備采用就地補償3、降低集中補償電容器單個容量,增加組數
引用引用第3樓suuy79于2010-03-21 01:03發表的 :找到機器挺機的真正原因可以肯定是投入電容后就停機嗎?以前機器出現過這種現象嗎?機器停機后的故障代碼是什么如果機器有過電壓保護功能,可以將保護去掉或者將保護值調大再試因為通過并聯電容器的方法來提高功率因素.......
引用引用第5樓jdk1126于2010-03-21 19:33發表的 :自動絡筒機是用變頻器控制嗎,功率是多大,是大功率和話,很可能是電路諧波引起。是產生諧波在變頻器內部放大引起故障而停機。另外問一下樓主,電容器有抑制電抗器嗎。
引用引用第8樓suuy79于2010-03-22 23:04發表的 :兄弟,我都不睡覺在為你解決問題你能不能把問題敘述的詳細一點!我想知道你的機器停機了停的時候有什么代碼顯示或者什么癥狀沒有 難道沒有理由的停機.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號