1、我有一臺人機NT631C現出現畫面重疊,開機就出現,現無法與PC機連接,請問如何解決
如傳送畫面出現
TRANSMIT MODE QUIT
TRANSINT MODE QUIT
畫面中出現二行字,但顏色不同
回答內容:有可能是你做了子畫面,所以出現重疊。可以在系統菜單中刪除畫面,然后再傳送應用程序。
2、我用筆記本(WIN-XP)的NTST3.3C與觸摸屏通訊時,可以下載數據,但上載過程中經常出現超時錯誤,而且每次上載中斷的地方(%)并不相同,偶爾也能成功,問題在哪里。我用COM1口,設置為HOSTLINK,起始位1,數據7,中斷2,even較驗,計算機的通訊也設相同。
回答內容 :如果可以下載數據的話,上載應該不會出現該問題。
出現超時錯誤是因為PLC 與NT通信中斷造成的。
是否傳送電纜線受到干擾??
另外你用NT-LINK方式上載下載數據看,還會出現該問題嗎??
你的連接電纜是3根線還是5根線的?
你用的是筆記本的232口還有usb口?
3、我剛接觸工控
我只是想編一個很簡單的畫面
然后介紹nt631的功能 連上就好
但是在做的時候 控制區和通知區弄不明白了 請指教謝謝
回答內容 控制區是PLC的信息數據控制NT,比如在控制區的首地址設的數據就是pt一上電顯示的畫面號。還包括峰鳴器控制等等。
通知區是NT的信息反應到PLC里。這個你在nt操作手冊中能找到詳細介紹。
4FX2N PLC能和NT631C連接么?
回答內容 可以和三菱A系列和FX系列連接。控制區和通知區可以定義為
PLC數據區
5、我的控制區都設置了,開始是HR0000,通知區是HR0007。
回答內容 在Hr0000內寫入畫面號0001
6、 我的觸摸屏買回來一直沒有用,就放在桌子上,有一個月的時間吧。今天通電后沒有畫面,但是在斷電的一瞬間可以看到畫面。這是怎么回事????
回答內容 按nt的兩個角,看是否能調出系統菜單,然后設置對比度。
如果還不行,有可能是背燈壞了,你的觸摸屏型號是多少?
7、請問能把nt631c觸摸屏的系統時間保存到具體位置?如果能,具體怎么存的?謝謝!
回答內容 是把nt631c觸摸屏的時間傳到PLC吧,可以。
以NT631C中的數字內存表247中的秒時鐘為例。
1.在PT軟件NTST中設置控制字、響應字首字。
如:控制字首字為HR00(n);響應字首字為HR05;
在內存表(數字)的“0”號中設置對應的PLC地址為DM0000,此時,為了能在PT畫面上看到時鐘(秒)的變化,可做數字顯示調用“0”號內存表中DM0000中的內容。
2.下載PT畫面,使PT與PLC進行鏈接,PT“RUN”亮,可以看到數字顯示“0000”(DM0000中的內容);
3.用編程器或CPT軟件對PLC通道進行操作,
n+1(HR01):復制源內存表表示→247
n+2(HR02):復制目標內存表表號→0(DM0000)
4.此時,在PLC中編入以下程序:
LD 25502 OUT0303
LD 25315 OUT0302
END
8、請問怎么讓NT631C進入運行狀態?NT631C與PLC的通訊電纜怎么連接?謝!
回答內容 1.NT631C與PLC建立通信后,觸摸屏上的RUN指示燈亮表示進入運行狀態。端口的通信協議設為一致。
2.兩邊都是232口時,2接3,3接2,9接9,兩側4,5分別短接。
9、你們好!我剛才翻閱了早些時候Q&A中的一些回答,其中有關計算機與PLC連接電纜線的接法,為什么有不同版本的?請指教。
1、 計算機——PLC
2----------2
3----------3
5----------9
還有計算機側7、8短接,PLC側4、5短接。
2、PLC——計算機
2——2
3——3
4——8
5——7
9——5
還有就是CS1G操作手冊上還把4和6腳短接
回答內容 其實,你隨便用那種都可以的,你可以試試,因為一般通訊并不對cts,rts控制的。
10、問題內容 PLC與上位機出現通訊中斷,上位機無數據顯示,無法連機監控,經檢查,串口和通訊電纜無異常,PLC上RON RDY顯示正常,C200HW-COM06-EV1上的COMA紅閃,但COMB無顯示。請求幫助技術支持。
回答內容 COMA(422/485)紅閃表示通信中,COMB(232)的設置參數在DM6550--DM6554,如果你用hostlink通信,把DM6550設為0000。
11、請問NT31C/NT631C中的報警歷史最多能保存多少條?
問題內容 后綴名為MMI的是什么文件?
回答內容 1.報警歷史最多能保存的數量可以根據設定歷史緩沖區大小有一定關系,但具體不確定。
2.NTST自帶的圖庫文件
12、請問NT631C在下載完應用程序后一直顯示system initializing(系統初始化)應如何處理?
回答內容 說明您的觸摸屏與PLC的通訊還沒有建立起來,您應該做一根連接電纜:2---3
3---2
9---9
兩邊4、5短接,然后把PLC和NT631C聯起來,再對PLC和NT的串口做相應的設置,比如都設置為Host Link方式或者NT Link方式,并統一波特率及幀格式等參數,再連接一下看。
請問你和plc連了嗎,什么型號的?
觸摸屏的pt控制區設了沒有,plc中是否設好?
其實你可以先看一下我們網站的faq中相關問題
13、 控制區是什么?有什么用?怎么設置?
通知區又是什么?有什么用?如何設置?
窗口控制區又有什么用,如何設置?
回答內容 控制區為PLC控制NT的區域,它占連續的5個通道,可以設一上電的畫面號等等。你可以設置為DM區、HR區等。
通知區是NT通知PLC的區域,它占連續2個通道,有pt狀態內容等等,你可以設置為DM區、HR區等。
窗口控制區,你可以通過操作禁止打開一個窗口,設置也為DM區、HR區等。
14、請問,NT631C中的同一個‘觸摸開關’(即地址相同),能否在多個畫面上使用;‘數字輸入’功能也是否一樣能在多個畫面使用。
回答內容 同一個觸摸開關能在多個畫面中使用,地址相同也可以。
數字輸入功能也可以才多個畫面中使用
15、感謝YHY!!,我的筆記本用232與觸摸屏通訊,電纜是專門從觸摸屏代理商購買的,我也自制一根電纜3線電纜,但通訊結果是一樣的。因為我使用的地點不同(我廠有該型號的觸摸屏共四臺),而現象是一樣的,外部干擾問題可以排除。我回頭試試你提供的方法看看。多謝
回答內容 3線是否這樣接線:pc(46短接,78短接)---nt631c(45短接)
2--2
3--3
5--9
另外你現在用nt631的哪個口,是a口?這個應該關系不大的,如果真像你說同一個程序同一跟電纜相同設置,上傳可以下載不行的話寄給我一個試試。
16、CX-PROGRAMME,個人電腦與PLC的232口連接,通訊電纜制作?
回答內容 電纜接法如下:
PLC 計算機
2 2
3 3
9 5
PLC處4,5短接
計算機處4,6短接,7,8短接。
提問標題
用USB轉換成串行口能和NT631C通訊嗎
提問人 xpww2000 提問時間 2003-07-30 22:26
問題內容 我的電腦是XP系統,用USB轉換成串行口能和NT631C通訊嗎?硬件顯示為COM5
回 答
回答標題
Re:用USB轉換成串行口能和NT631C通訊嗎
回答人 davy 回答時間 2003-07-31 08:48
回答內容 可以,既然顯示com5,就表明usb適配器把usb口映射成com5了。
問 題
提問標題
nt631c HMI編程的問題?
提問人 mwd2001 提問時間 2003-07-23 11:05
問題內容 請教以前提的問題不是很懂。再請教:我的意思是假如在一個主畫面上開一個小窗口顯示和設定其他參數;該窗口由主畫面的適當的按鈕彈出。請幫助解答!!!!
回 答
回答標題
Re:nt631c HMI編程的問題?
回答人 davy 回答時間 2003-07-23 11:13
回答內容 首先,做一個觸摸開關,在設定中選擇“輸入鍵-鍵盤”,作用是“打開”,local畫面號在是0000-3999中的鍵盤畫面。
問 題
提問標題
請問電腦與NT631C的連接方法
提問人 duxing88 提問時間 2003-07-07 17:05
問題內容 請問個人電腦與觸摸屏NT631C的電纜線連接方法。
回 答
回答標題
Re:請問電腦與NT631C的連接方法
回答人 yhy 回答時間 2003-07-08 08:16
回答內容 NT-PLC 兩邊4-5短接。
2-3
3-2
9-9
提問標題
NT631C
提問人 ZC 提問時間 2003-07-04 11:36
問題內容 昨天PYY老師回答關于NT631無系統鍵盤功能,我發現鍵盤屏幕中的觸摸開關不能作為通知位使用,因我原來的NT20S中有開關畫面用的屏幕屬性中有鍵盤屬性,如何在NT631中解決這問題,請老師指教,謝謝!
回 答
回答標題
Re:NT631C
回答人 yhy 回答時間 2003-07-04 11:54
回答內容 1/在畫面-鍵盤/窗口-建立新畫面(1900)-調用窗口-符號管理器-選中-復制-粘貼。
2、在標準畫面-建立數字輸入1''-觸摸開關-設定-輸入鍵鍵盤-屏幕編號為1900。就可以了。
提問標題
關于NT631C之二
提問人 coolmoon 提問時間 2003-06-04 09:03
問題內容 我的畫面1是一個工業控制圖,我想當某點出現故障的時候能夠在畫面1上彈出一條故障信息,當故障消失后,該信息能夠自動消失.請問如何實現?
回 答
回答標題
Re:關于NT631C之二
回答人 pyy 回答時間 2003-06-04 09:16
回答內容 你可使用報警列表功能來實現。但該報警列表必須作在該窗口里,而不能自動出現。一旦出現故障,則報警信息可自動出現,故障消失,則報警信息消除。報警列表具體用法可參考NT631操作手冊。
提問人 coolmoon 提問時間 2003-06-04 09:00
問題內容 我想請教一個問題,我在一個畫面上(畫面號2)設置了多個數字輸入區,這些區域都和相應的觸摸開關相關,按這些數字輸入區的時候會彈出一個鍵盤畫面,我在鍵盤畫面上放了一個臨時輸入區,用來暫時存儲設置的數字.我現在面臨的問題是,當鍵盤彈出后,臨時輸入區顯示的數字和畫面上的數字輸入區的初始數據相同,這點顯示的正確,但是,當我輸入新的數字,按回車鍵(不是ENT鍵),后只聽到嘀嘀聲,畫面2上的相應數字輸入區的數字并沒有變化,當我按close關閉鍵盤畫面后,畫面2的數字還不變.請問這是什么原因.
回 答
回答標題
Re:關于NT631C之一
回答人 pyy 回答時間 2003-06-04 09:13
回答內容 按回車鍵(不是ENT鍵),后只聽到嘀嘀聲,說明數字輸入所對應的地址無法寫入。請檢查你在觸摸屏上編輯的地址對不對,是否超出了PLC的內存范圍,或者該地址已被PLC程序所占用,無法人工改寫
提問標題
nt631c與電腦
提問人 liqingan 提問時間 2003-06-01 19:32
問題內容 我現用C200H+LK201+NT631C+電腦,PC -PLC ,PC-NT631,PLC-NT631通訊線要來回倒,請問有簡便辦法嗎?盼復。NT631只能用A口,如何使用B口?
回 答
回答標題
Re:nt631c與電腦
回答人 davy 回答時間 2003-06-02 09:37
回答內容 C200H是個老機型,它配通訊口需要加模塊(現在的型號本身都自帶232口的),所以你要同時連計算機和觸摸屏的話再加一塊lk201。
b口設成232通訊hostlink方式時就和a口一樣的,此時a口設成none
提問標題
關于NT631C
提問人 fzmqf 提問時間 2003-05-26 10:53
問題內容 請問NT631C與CJ1M-CPU22連接好工作時觸摸屏上出現System initializing ,且運行指示不亮應該咋解決?
回 答
回答標題
Re:關于NT631C
回答人 hl 回答時間 2003-05-26 12:47
回答內容 1、說明PLC沒有通信上,檢查該接線;2-3、3-2、9-9、兩邊4-5短接。
2、在NT631C中通信口設定修改,PORT A 為NONE、PORT B為HOST LINK。PLC通信口設為HOST LINK。
3、然后連接PORT B
提問標題
緊急求助,NT631C
提問人 YZWYZWYZW 提問時間 2003-05-25 16:27
問題內容 如何上載NT631C的程序,我電纜連接是2-2,3-3,5-9。NT631C上的PORT A和PORT B 都不行。請說詳細些,我剛接觸OMRON。謝謝!
回 答
回答標題
Re:緊急求助,NT631C
回答人 yhy 回答時間 2003-05-26 08:13
回答內容 1、在系統中把端口設定為PORT A設為NONE,PORT B設定為HOST LINK。
2、把NT631C處于擴展模式中的傳送模式。
3、在連接-上載-應用程序。
4、要注意5-9是指計算機的5和pt的9
提問標題
請教leo關于NT631C的數字輸入如何打開鍵盤的問題
提問人 coolmoon 提問時間 2003-05-23 21:37
問題內容 多謝您再三指點我,我做的和您指點的方法是一樣的,可就是不行,唉,不知道是怎么回事.我也是照著NT631C的手冊做的呀."臨時輸入"是指的我在鍵盤畫面上加的一個"使用暫存輸入區輸入數字值",見操作手冊的447頁.我快愁死了,本來看起來很簡單的東西就是搞不出來.千萬拜托您再指點一下.我是不是哪些該做的步驟沒做到啊?
回 答
回答標題
Re:請教leo關于NT631C的數字輸入如何打開鍵盤的問題
回答人 leo 回答時間 2003-05-24 12:17
回答內容 那請您再查看一下您的PT控制區域和PT通知區域里定義的通道以及它們后面的幾個通道(控制區域為連續五個通道,通知區域為連續兩個通道)是否為PT保留下來而沒有在程序中使用。