現在我這邊使用的PLC是CPU224XP,214-2BD23-0XB8,流量計用的是帶模擬量輸出的4-20mA,
工程項目要求:管路上面安裝流量計和泵,流量計數據采集到PLC,轉到電腦操作界面,當管路中流過介質達到一定數值以后,泵自動停止工作
目前存在問題:1、這款PLC是否帶模擬量電流信號輸入?
              2、PLC上面有M、I、V、M、A+、B+六個點,都是什么意思,要是能連接的話我該連接哪兩個端點?
              3、假設我要求管路中流量達到10噸以后,泵自行停止工作,梯形圖該怎么編?(控制泵接觸器的繼電器連接的Q0.0端)
若表達中有什么不明白或者不清楚的告知我一聲,我及時補充!
本人QQ:48271792
E-mail:neohoom_yuen@hotmail.com
電話:13921675657
希望論壇的各個大蝦幫個忙,小弟不甚感激。
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-29 17:16
圖片:
自己看圖。
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-01-13
查看flin124的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-29 18:55
只有電壓輸入,
電流輸入要并電阻轉化成電壓才行,
但精度不高,
如果要求精度不高可以用,
有問題可以聯系我
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-29 19:52
精度就只10位,小項目湊合
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-29 21:11
引用
引用第2樓flin124于2010-04-29 18:55發表的  :
只有電壓輸入,
電流輸入要并電阻轉化成電壓才行,
但精度不高,
如果要求精度不高可以用,
有問題可以聯系我

謝謝大俠給我指導,我直接在A+和M點之間加個250歐姆的電阻和流量計就可以了吧,我的流量計只能精確到十位數嗎?這樣的話我有解決的辦法嗎?
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-29 21:13
引用
引用第1樓zhaoyang4505于2010-04-29 17:16發表的  :
自己看圖。

謝謝大哥,我要是接A+和M點的話,我流量計上面有一個I+的口,和一個com口,我正負極該怎么接?不知道你有沒有接觸過這樣的流量計
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-30 12:02
頂上,請求幫忙
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-04-30 15:24
COM端接負
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-04-30 16:45
這個問題已近解決了,現在還有2個問題就是,我操作界面上面的流量顯示,變量類型的關聯上面有問題,還有一個就是整套編程上面需要幾個部分,注意哪些
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-04-30 16:46
引用
引用第7樓yuehuasheji于2010-04-30 15:24發表的  :
COM端接負

這個問題已近解決了,現在還有2個問題就是,我操作界面上面的流量顯示,變量類型的關聯上面有問題,還有一個就是整套編程上面需要幾個部分,注意哪些
dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1896 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2023-07-24
查看dahairhj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-04-30 18:47
很佩服樓主,居然把工程接下了
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-03 07:41
抱歉來晚了,我說一些我的見解。
回答一下第3個問題:
你要弄清楚你的流量計輸出的4~20mA信號是什么意思,是表示瞬間流量T/s(噸/秒)還是T/H(噸/小時),一般都是后者,這個時候你要做程序轉換流量的,要把它轉換成前者。
其次你把PLC接收的模擬量信號直接轉換成有實際意義的流量值(注意算好上面的關系直接轉,可保持精度),在程序里面做比較運算。
做好程序后,找到對應的數據存取區VD放在HMI里顯示即可
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产嫩草视频 | 调教人妖 | 91香蕉视频在线播放 | 激情影院免费 | 爆操萝莉 | 香蕉eeww99国产精选播放 | 亚洲国产精品综合欧美 | 黑人巨摘花第一次出血 | 顶级尤物极品女神福利视频 | 国产成人www免费人成看片 | 国产里番 | 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 免费视频专区一国产盗摄 | 欧美一级高清片免费一级 | 无限在线观看视频大全免费高清 | 明星乱亚洲| 日韩制服丝袜在线观看 | 欧美草比视频 | 动漫美女被羞羞产奶 | 精品国产91久久久久久久 | 亚洲人成网站在线观看播放青青 | 国产精品人人视频 | 成人午夜毛片 | 欧美人妖草草xxoo | 日本xxxx19| 99久久久久国产 | 色五月天天 | 四虎永久免费地址 | 波多野 在线| 亚洲第一区欧美日韩精品 | 99自拍网| 男女男在线精品网站免费观看 | 蜜桃久久久亚洲精品成人 | 日本福利视频网站 | 欧美无专区 | haodiaocao的视频这里看 | 丝袜美女被艹 | 欧美性色欧美a在线播放 | 国产精品久久免费 | 操大姨子逼 | 国产大神91一区二区三区 |