我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC進行內部高數計數,它與觸摸屏進行通信、計數設定、顯示。 當我每次開機和停機時,計數顯示值就會增加很多,我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。 請教各位同行朋友,如何解決此種干擾,從而使計數準確。 謝謝!! |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
一般都是用ab相來高速計數, 遇到過干擾, 就是X0X1燈有點微閃亮, 是屏蔽線被雙端接地了, 地線可能本身接地不好, 那樣接地產生的環流反倒引入了干擾, 去掉一側的接地, 就好了. 也遇到質量差的編碼器, 內部整形電路不好, 也會引起數據錯誤.
你說的這種就不太清楚了 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
“開機”和“停機”時是指上電和斷電嗎? 正常運行起來計數就準確了嗎? 希望你講的更清楚一點好進行判斷~ |
---|---|
|
燕少輝
級別: *
|
我用是光纖進行計數的,PLC用的是C235高速計數指令,每次開機時,負載(電磁閥、三相異步電動機)就會啟動,停止時,所有負載均停止。不是斷電與通電的情況,我所說的停止和運行是PLC輸出的有無的狀況。 當每次執行起停是就會使顯示值增加,拆掉X0上面的信號線,此種情況則會消失。 請教各位給予幫助! 謝謝 |
---|---|
|