12樓  發表于: 2010-05-15 11:29
通過200A的直流電流,是要用直流接觸器的,因為直流接觸器滅弧能力要比交流接觸器強。至于驅動線圈的電壓,用交流電壓,直流電壓都行就要根據控制回路電源選擇了。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-05-15 16:43
主觸點是在斷電情況下閉合或者分斷的。這也有滅弧的考慮嗎???
就是說,是在主觸頭沒有上電的時候,對接觸器進行分斷或者閉合的操作。這樣的情況也要考慮滅弧的嗎??


引用
引用第12樓勿忘我于2010-05-15 11:29發表的  :
通過200A的直流電流,是要用直流接觸器的,因為直流接觸器滅弧能力要比交流接觸器強。至于驅動線圈的電壓,用交流電壓,直流電壓都行就要根據控制回路電源選擇了。
[img]Http://www.nusil.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-05-15 17:43
我建議用功率控制器,那樣會減小對電網電壓的沖擊。
如果用接觸器的話,要考慮滅弧和對周邊設備的影響。
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
hsp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 211 點
下載積分: 755 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2016-07-09
查看hsp的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-05-15 17:58
看看電鍍電源的控制,可能有幫助。只要觸點容量夠就可以,只覺得直接用有點浪費。
亮888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 161 點
下載積分: 600 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2013-05-21
查看亮888的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-05-15 21:25
你用 那大容量的固態繼電器不好嗎
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-05-16 16:31
如果保證在帶載的情況下不斷開接觸器,通過的只是額定電流的情況下是可以用交流接觸器的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2010-05-17 12:13
    感謝一下·1
    [img]Http://www.nusil.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    13957574621
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 436 點
    下載積分: 707 分
    在線時間: 215(小時)
    注冊時間: 2009-05-21
    最后登錄: 2021-07-07
    查看13957574621的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2010-05-20 19:20
    本人認為還是用直流接觸器,容量大一點,很穩定的
    曾兵中
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看曾兵中的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-05-23 11:49
    你可以用直流接觸線圈DC12V,但它的容量要大于200A的1.2倍,也就是它的觸點容量不小于250A,這樣就可以了,
    還要看你是不是頻繁啟動,如果是它的容量要大于它的1.5倍,這樣就要300A,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 日韩精品成人| 男人晚上适合偷偷看的污污| 被黑人同学彻底征服全文小说阅读| 男女男精品视频| 精品久久伦理中文字幕| 欧美色青| 美女机巴| www.亚洲天堂| 爱爱小说漫画| 日日日操| 欧美一级欧美三级| 2021国产精品视频一区| 金发美女与黑人做爰| 天堂8在线天堂资源bt| 欧美一区二区三区不卡视频| 久久99亚洲热最新地址获取| 日韩在线视频免费观看| 美女光屁股网站| 国产啪精品视频网给免丝袜| 93版高校教师| 日本动漫啪啪动画片mv| 色男人网| 欧美日韩成人在线| 国产成人精品免费午夜| 国产亚洲精品激情一区二区三区| 欧美一区二区三区精品影视| 日本国产一区二区三区| 成年女人毛片免费观看中文w| 久久视频这里只精品99热在线观看| 欧美ⅹxxxhd3d| 青青青青青操| 女教师巨大乳孔中文字幕免费 | 男人免费视频| 不卡一区二区三区| 2048论坛永久入口 原创合集| 视频一区二区在线| 日本肉体xxxx69xxxx| 欧美男女交配| 视频网站入口在线看| 美女下面被cao出水| 精品免费国产|