yuhang26
級別: 略有小成
|
請教各位大大!~ 主站采用CPU(型號:Q04UDEHCPU) CC-LINK模塊(型號:QJ65BT11) 一個遠程I/0(型號:AJ65SBTB1-32DT) 二個AD模塊(型號:AJ65SBT-64AD)。 網絡參數設置: 起始I/0號:0000 總連接個數:3 遠程輸入(RX):X100 遠程輸出(RY):Y100 遠程寄存器(RWr):D500 遠程寄存器(RWr):D500 特殊繼電器(SB):SB0 特殊寄存器(SW):SW0 其他參數默認。通信站號 QJ65BT11為0 AJ65SBTB1-32DT 為1 AJ65SBT-64AD分別為2 、3 在AJ65SBT-64A/D 中文手冊上案例程序 如圖1 問題1 在初始步驟注冊的位置那里 如圖2 假設2號站位的A/D模塊占用了 SB0D 3號站位 的A/D模塊是否也占用 SB0D? 問題2 SB5F 代表什么意識,可以在那里找到注解。謝謝 圖1 圖2 [ 此帖被sjm213在2010-05-16 21:40重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
yuhang26
級別: 略有小成
|
版主!~ 幫我在把多的 圖1照片刪下 。 預覽的時候在我多點了幾下 插入就成這樣了 |
|
---|---|---|
|
zsm961450
級別: *
|
本人之前好像用過此模塊,好像是SB0D是將注冊里的文件寫入PLC,(包含所有要注冊的站點,你這里是兩個模塊)就不用再寫梯形圖的意思,它是一個特殊通訊繼電器, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
一塊CC-LINK模塊(型號:QJ65BT11)對應一組特殊SB\SW,范圍為SB0-SB1FF;如有兩塊CC-LINK模塊則第二塊特殊SB\SW,范圍要為SB200-SB3FF;依次類推。 初始步驟注冊的位置在:網絡參數-CC-LINK-初始設置-(設定站號,具體就為2、3)登錄順序。具體如何設定,看說明書。 SB0D 、SB5F同一CC-LINK模塊是同一個,可以反復使用。特殊SB\SW是對CC-LINK模塊QJ65BT11而設定的,不存在其它遠程模塊會占用的問題。 其實你也可以參考QnA程序例子,對QCPU通用的,不用初始步驟注冊,可能更容易理解。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|